starskywolf 发表于 2013-9-21 13:04:36

水电改造的问题

下面是我家的各个房间的电器及功率,给老庄也发信了,不知道老庄这个时候是不是能有空回复,再发到版上来问问版上专家的意见。有几个问题:
1.主卧或次卧的动力线路,包括空调和电脑电视的插座,是否可以走同一条2.5平方或4平方的线路?
2.每个房间的照明和动力都需要分别走线吗?
3.卫生间的浴霸和小厨宝合计功率是3600W,是不是一定要4平方的了?
下面是各个房间的电器及功率:
各房间电器及功率估算功率合计主卧空调电脑电视    功率2000500100    2600客厅空调电视机顶盒DVD饮水机  功率15005005020500  2570次卧空调电脑     功率1500500     2000厨房冰箱洗衣机油烟机微波炉燃气热水器电饭锅小厨宝功率20030020070050200015004950卫生间浴霸排风扇小厨宝    功率2100 1500    3600

各房间电器及功率估算合计主卧空调电脑电视    0功率2000500100    2600客厅空调电视机顶盒DVD饮水机   功率15005005020500  2570次卧空调电脑      功率1500500     2000厨房冰箱洗衣机油烟机微波炉燃气热水器电饭锅小厨宝 功率20030020070050200015004950卫生间浴霸排风扇小厨宝     功率2100 1500    3600

老庄 发表于 2013-9-21 13:15:47

    不同粗细的电线可以带多少功率呢?这是业主非常关心的问题,如果用很粗的电线而没有负载是严重浪费,而如果电流很大而电线过细会引起火灾。计算不同粗细的电线可以承载的最大电流是多少,电工们有一个复杂的口诀的。这里写这个口诀,估计大家也看不懂。老庄就列出最重要的吧。
    1平方的纯铜电线可承载的最大电流是5安培;
    2.5平方的铜线可承载的最大电流是15安培;家中使用最多的是2.5平方的电线
    4平方铜线可以承载的最大电流是25安培。
    那么1.0平方电线的最大可承受功率就是5*220=1100瓦,2.5平方电线的最大可承受功率就是15*220=3300瓦(带2台小空调都没有问题的),4平方电线的最大可承受功率就是25*220=5500瓦。如果是铝线,按照打8折计算。

starskywolf 发表于 2013-9-21 13:29:10

回 1楼(老庄) 的帖子

老庄: 不同粗细的电线可以带多少功率呢?这是业主非常关心的问题,如果用很粗的电线而没有负载是严重浪费,而如果电流很大而电线过细会引起火灾。计算不同粗细的电线可以承载的最大电流是多少,电工们有一个复杂的口诀的。这里写这个口诀,估计大家也看不懂。老 .. (2013-09-21 13:15) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

谢谢老庄。第2个问题——照明和动力是否一定要走两根线?还有各个房间的照明都是单独走的吧?

老庄 发表于 2013-9-21 13:43:43

回 2楼(starskywolf) 的帖子

starskywolf:谢谢老庄。第2个问题——照明和动力是否一定要走两根线?还有各个房间的照明都是单独走的吧? (2013-09-21 13:29) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

按规定应该是走两根线的。
但是,家庭没什么大机器,走一根问题也不大。

starskywolf 发表于 2013-9-21 13:55:34

谢谢老庄,这样说来,每个房间的照明和动力都可以走同一根线了?每个房间其实就一个照明灯。

斯迦 发表于 2013-9-22 14:24:15

回 4楼(starskywolf) 的帖子

starskywolf:谢谢老庄,这样说来,每个房间的照明和动力都可以走同一根线了?每个房间其实就一个照明灯。 (2013-09-21 13:55) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

按理说,房子修好的时候,照明和动力这两条线就已经分开了呀。现在合在一起不是反而麻烦了嘛?

地康水电暖客服 发表于 2013-9-22 14:42:47

配电箱分路是按功能分路的,不是按屋分。一般分普通插座,厨卫插座,照明,空调插座。根据用电器功率大小进行配线。如果厨卫都大功率电器多,就各走一路,要根据实际情况。

pplbb 发表于 2013-9-22 16:01:33

回 6楼(地康水电暖客服) 的帖子

地康水电暖客服:配电箱分路是按功能分路的,不是按屋分。一般分普通插座,厨卫插座,照明,空调插座。根据用电器功率大小进行配线。如果厨卫都大功率电器多,就各走一路,要根据实际情况。 (2013-09-22 14:42) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

请问地康:老房子一般都没有新房那种“开关插座控制柜”,那老房装修的时候,是不是要做一个这样的控制柜?我看那东西是嵌在墙里的,如果做的话,难不成要墙体凿洞吗?

地康水电暖客服 发表于 2013-9-22 16:15:16

回 7楼(pplbb) 的帖子

pplbb:请问地康:老房子一般都没有新房那种“开关插座控制柜”,那老房装修的时候,是不是要做一个这样的控制柜?我看那东西是嵌在墙里的,如果做的话,难不成要墙体凿洞吗? (2013-09-22 16:01) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

是的,要重新加配电箱,有明箱和暗箱两种。

pplbb 发表于 2013-9-22 18:03:11

回 8楼(地康水电暖客服) 的帖子

地康水电暖客服:是的,要重新加配电箱,有明箱和暗箱两种。 (2013-09-22 16:15) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

那以前老房没有配电箱,不也没问题吗?加配电箱的目的是什么啊?有明箱的图片发上来看看嘛?