下面是我家的各个房间的电器及功率,给老庄也发信了,不知道老庄这个时候是不是能有空回复,再发到版上来问问版上专家的意见。有几个问题:
1.主卧或次卧的动力线路,包括空调和电脑电视的插座,是否可以走同一条2.5平方或4平方的线路?
2.每个房间的照明和动力都需要分别走线吗?
3.卫生间的浴霸和小厨宝合计功率是3600W,是不是一定要4平方的了?
下面是各个房间的电器及功率:
各房间电器及功率估算功率合计
主卧空调电脑电视    
功率2000500100    2600
客厅空调电视机顶盒DVD饮水机  
功率15005005020500  2570
次卧空调电脑     
功率1500500     2000
厨房冰箱洗衣机油烟机微波炉燃气热水器电饭锅小厨宝
功率20030020070050200015004950
卫生间浴霸排风扇小厨宝    
功率2100 1500    3600


各房间电器及功率估算合计
主卧空调电脑电视    0
Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-9-21 13:15:47 | 显示全部楼层
    不同粗细的电线可以带多少功率呢?这是业主非常关心的问题,如果用很粗的电线而没有负载是严重浪费,而如果电流很大而电线过细会引起火灾。计算不同粗细的电线可以承载的最大电流是多少,电工们有一个复杂的口诀的。这里写这个口诀,估计大家也看不懂。老庄就列出最重要的吧。
    1平方的纯铜电线可承载的最大电流是5安培;
    2.5平方的铜线可承载的最大电流是15安培;家中使用最多的是2.5平方的电线
    4平方铜线可以承载的最大电流是25安培。
    那么1.0平方电线的最大可承受功率就是5*220=1100瓦,2.5平方电线的最大可承受功率就是15*220=3300瓦(带2台小空调都没有问题的),4平方电线的最大可承受功率就是25*220=5500瓦。如果是铝线,按照打8折计算。
回复

使用道具 举报

21

主题

79

帖子

241

积分

小学毕业

积分
241

社区居民

 楼主| 发表于 2013-9-21 13:29:10 | 显示全部楼层

回 1楼(老庄) 的帖子

老庄: 不同粗细的电线可以带多少功率呢?这是业主非常关心的问题,如果用很粗的电线而没有负载是严重浪费,而如果电流很大而电线过细会引起火灾。计算不同粗细的电线可以承载的最大电流是多少,电工们有一个复杂的口诀的。这里写这个口诀,估计大家也看不懂。老 .. (2013-09-21 13:15)
谢谢老庄。第2个问题——照明和动力是否一定要走两根线?还有各个房间的照明都是单独走的吧?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-9-21 13:43:43 | 显示全部楼层

回 2楼(starskywolf) 的帖子

starskywolf:谢谢老庄。第2个问题——照明和动力是否一定要走两根线?还有各个房间的照明都是单独走的吧? (2013-09-21 13:29) 
按规定应该是走两根线的。
但是,家庭没什么大机器,走一根问题也不大。
回复

使用道具 举报

21

主题

79

帖子

241

积分

小学毕业

积分
241

社区居民

 楼主| 发表于 2013-9-21 13:55:34 | 显示全部楼层
谢谢老庄,这样说来,每个房间的照明和动力都可以走同一根线了?每个房间其实就一个照明灯。
回复

使用道具 举报

13

主题

292

帖子

1247

积分

大专毕业

积分
1247

社区居民社区明星

发表于 2013-9-22 14:24:15 | 显示全部楼层

回 4楼(starskywolf) 的帖子

starskywolf:谢谢老庄,这样说来,每个房间的照明和动力都可以走同一根线了?每个房间其实就一个照明灯。 (2013-09-21 13:55)
按理说,房子修好的时候,照明和动力这两条线就已经分开了呀。现在合在一起不是反而麻烦了嘛?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-22 14:42:47 | 显示全部楼层
配电箱分路是按功能分路的,不是按屋分。一般分普通插座,厨卫插座,照明,空调插座。根据用电器功率大小进行配线。如果厨卫都大功率电器多,就各走一路,要根据实际情况。
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
回复

使用道具 举报

19

主题

192

帖子

438

积分

初中毕业

积分
438

社区居民

发表于 2013-9-22 16:01:33 | 显示全部楼层

回 6楼(地康水电暖客服) 的帖子

地康水电暖客服:配电箱分路是按功能分路的,不是按屋分。一般分普通插座,厨卫插座,照明,空调插座。根据用电器功率大小进行配线。如果厨卫都大功率电器多,就各走一路,要根据实际情况。 (2013-09-22 14:42)
请问地康:老房子一般都没有新房那种“开关插座控制柜”,那老房装修的时候,是不是要做一个这样的控制柜?我看那东西是嵌在墙里的,如果做的话,难不成要墙体凿洞吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-22 16:15:16 | 显示全部楼层

回 7楼(pplbb) 的帖子

pplbb:请问地康:老房子一般都没有新房那种“开关插座控制柜”,那老房装修的时候,是不是要做一个这样的控制柜?我看那东西是嵌在墙里的,如果做的话,难不成要墙体凿洞吗? (2013-09-22 16:01)
是的,要重新加配电箱,有明箱和暗箱两种。
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
回复

使用道具 举报

19

主题

192

帖子

438

积分

初中毕业

积分
438

社区居民

发表于 2013-9-22 18:03:11 | 显示全部楼层

回 8楼(地康水电暖客服) 的帖子

地康水电暖客服:是的,要重新加配电箱,有明箱和暗箱两种。 (2013-09-22 16:15)
那以前老房没有配电箱,不也没问题吗?加配电箱的目的是什么啊?有明箱的图片发上来看看嘛?
回复