请问下暖气管道打压测试问题
我家的二手房暖气管道全部更新了,但是第一次打压是两天内从10降到了不到7,第二次重新改之后压力两天内从10.5降到了不到7,现在又重新检查过打压到10,今天大概5个多小时从10降到了9,;开始怀疑暖气的总阀门没有关紧,后来从总阀门哪里断开直接封死了;我家老管道是铝塑管,新换管道是PPR铝塑管,请问大侠们会是哪里出问题了啊?
师傅说检查过各个接口,都没有发现漏水痕迹,就这样会不会安全啊? 首先,打十个压就已经不规范了,暖气管打八个压已经算高压了。十个压对暖气管有损害,而且打压时间一般控制在半小时到四十分钟。打十个压两天对暖气管道的损伤还是比较大的。首先暖气管内有空气,水分会压缩,管壁也会扩展,肯定会掉压(两天的时间掉三个压正常)。正常打压六到八个,四十分钟,半小时内掉半个压属于正常。 刚一看吓一跳:两天内掉了XX个压力…… 打压要辣么久啊
回 1楼(柯南) 的帖子
柯南:首先,打十个压就已经不规范了,暖气管打八个压已经算高压了。十个压对暖气管有损害,而且打压时间一般控制在半小时到四十分钟。打十个压两天对暖气管道的损伤还是比较大的。首先暖气管内有空气,水分会压缩,管壁也会扩展,肯定会掉压(两天的时间掉三个压正常)。正常打压六到八 .. (2016-04-18 21:47) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif谢谢版主