发表于 2016-4-18 21:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的二手房暖气管道全部更新了,但是第一次打压是两天内从10降到了不到7,第二次重新改之后压力两天内从10.5降到了不到7,现在又重新检查过打压到10,今天大概5个多小时从10降到了9,;
开始怀疑暖气的总阀门没有关紧,后来从总阀门哪里断开直接封死了;我家老管道是铝塑管,新换管道是PPR铝塑管,请问大侠们会是哪里出问题了啊?
师傅说检查过各个接口,都没有发现漏水痕迹,就这样会不会安全啊?
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-18 21:47:02 | 显示全部楼层
首先,打十个压就已经不规范了,暖气管打八个压已经算高压了。十个压对暖气管有损害,而且打压时间一般控制在半小时到四十分钟。打十个压两天对暖气管道的损伤还是比较大的。首先暖气管内有空气,水分会压缩,管壁也会扩展,肯定会掉压(两天的时间掉三个压正常)。正常打压六到八个,四十分钟,半小时内掉半个压属于正常。
回复

使用道具 举报

3

主题

20

帖子

55

积分

学前班

积分
55

社区居民

发表于 2016-4-19 11:41:18 | 显示全部楼层
刚一看吓一跳:两天内掉了XX个压力……     打压要辣么久啊
回复

使用道具 举报

2

主题

12

帖子

49

积分

学前班

积分
49

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-19 14:05:59 | 显示全部楼层

回 1楼(柯南) 的帖子

柯南:首先,打十个压就已经不规范了,暖气管打八个压已经算高压了。十个压对暖气管有损害,而且打压时间一般控制在半小时到四十分钟。打十个压两天对暖气管道的损伤还是比较大的。首先暖气管内有空气,水分会压缩,管壁也会扩展,肯定会掉压(两天的时间掉三个压正常)。正常打压六到八 .. (2016-04-18 21:47) 
谢谢版主