ab5610 发表于 2018-5-16 08:53:20

关于空气开关的疑惑

各位好,现在进行到水电改造环节了,现在是厨房一路,客厅柜机一路,客厅和主卧一路,两个卫生间一路,其他三个卧室一路,昨天监理说三个卧室一路怕夏天都开空调的时候容易跳闸,但是又说你有一个是书房,如果不同时开的话,应当没事。我也问了工长,工长说没事,但是如果客户要求,他也可以改。后来我想改成客厅一路,两个卧室一路,再两个卧室一路,两个卫生间一路,厨房一路,不知道有没有这个必要?而且当初改水电的时候,除了厨房和客厅里面柜机是4平方线,其他都是2.5的线,空调是一匹的变频机器。请问各位大神,有必要再改动已经铺好的线路吗?谢谢

清茶 发表于 2018-5-16 09:16:20

和空调有关联,由于空调启动电流是正常工作电流的1.5倍,所以放在一个空开上同时开启肯定容易出现掉闸。可以客厅单独一路,两个卧室一路。而且实际上在使用空调的时候也并不是全都同时启动。已经铺设好的线路到是可以不用变更,4平方的线空调使用是可以的,只要电流不超过空开的额定值就可以了。

ab5610 发表于 2018-5-16 09:42:21

回 1楼(柯南) 的帖子

柯南:和空调有关联,由于空调启动电流是正常工作电流的1.5倍,所以放在一个空开上同时开启肯定容易出现掉闸。可以客厅单独一路,两个卧室一路。而且实际上在使用空调的时候也并不是全都同时启动。已经铺设好的线路到是可以不用变更,4平方的线空调使用是可以的,只要电流不超过空开的额 .. (2018-05-16 09:16) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

谢版主,那就是说我这个三个屋子里面的2.5的线,只要不是三个空调同时启动,就没啥问题?是这个意思吧?我还查了下这个空调的参数,制冷功率(W)600(90-1250),制热功率 930(120-1500)W,最大值换算出电流是5.7A和6.8A,而2.5的线可以走18-20A,只要不是瞬间同时启动,就没啥事儿。我不知道是不是理解对了?多谢版主。

清茶 发表于 2018-5-16 09:47:42

回 2楼(ab5610) 的帖子

ab5610:谢版主,那就是说我这个三个屋子里面的2.5的线,只要不是三个空调同时启动,就没啥问题?是这个意思吧?我还查了下这个空调的参数,制冷功率(W)600(90-1250),制热功率    930(120-1500)W,最大值换算出电流是5.7A和6.8A,而2.5的线可以走18-20A,只要不是 .. (2018-05-16 09:42) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

空调用的是2.5的线是吧?

ab5610 发表于 2018-5-16 10:55:33

回 3楼(柯南) 的帖子

柯南:空调用的是2.5的线是吧? (2018-05-16 09:47) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

三个卧室里面空调都是2.5的线,能行吗?

清茶 发表于 2018-5-16 11:06:16

回 4楼(ab5610) 的帖子

ab5610:三个卧室里面空调都是2.5的线,能行吗? (2018-05-16 10:55) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

严格意义上最好是4平方的比较好,包括安全性,使用效果都能保障。2.5的线缆在对照参数上来看用也能用。最好单个控制吧,因为如果出现掉闸也能发现哪线路出现问题。

ab5610 发表于 2018-5-16 11:07:57

回 5楼(柯南) 的帖子

柯南:严格意义上最好是4平方的比较好,包括安全性,使用效果都能保障。2.5的线缆在对照参数上来看用也能用。最好单个控制吧,因为如果出现掉闸也能发现哪线路出现问题。 (2018-05-16 11:06) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

也就是可以用,但是会有出现问题的隐患,是这个意思吧?

传説 发表于 2018-5-16 11:24:17

3个卧室共用一路2.5的带1匹空调貌似有点冒险,一匹空调制冷功率在700W,制热大概900W,三个如果同时使用的话,制冷会在2100W,制热将近3000W,2.5平方的线最大建议功率也就2500W,比较有风险。如果是4平方线的话,倒是问题不大。如果能改的话,最好在前期就改了,不要以后后悔的时候,麻烦。水电改,很重要。以后再想改肯定不是小工程,尽量一次到位。

传説 发表于 2018-5-16 11:30:09

回 2楼(ab5610) 的帖子

ab5610:谢版主,那就是说我这个三个屋子里面的2.5的线,只要不是三个空调同时启动,就没啥问题?是这个意思吧?我还查了下这个空调的参数,制冷功率(W)600(90-1250),制热功率 930(120-1500)W,最大值换算出电流是5.7A和6.8A,而2.5的线可以走18-20A,只要不是 .. (2018-05-16 09:42) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

20A应该是最大承受电流了,一般家用最大建议电流是10A.可以看任意插座及插线板,非大功率的,都是10A的。空调及热水器是16A插座,但是肯定是4平方线了。

ab5610 发表于 2018-5-16 12:27:55

回 7楼(传説) 的帖子

传説:3个卧室共用一路2.5的带1匹空调貌似有点冒险,一匹空调制冷功率在700W,制热大概900W,三个如果同时使用的话,制冷会在2100W,制热将近3000W,2.5平方的线最大建议功率也就2500W,比较有风险。如果是4平方线的话,倒是问题不大。如果能改的话,最好在前期就改了,不要以后后悔的时 .. (2018-05-16 11:24) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

谢谢,我也是有点担心。但是现在已经弄完了,也不好改了。
页: [1] 2