强、弱电线路之间水平距离短了会不会对弱电信号产生干扰呢?
各位大侠,现在在改电,由于设计线路的时候没有注意,现在开槽后强、弱电线路之间水平距离也就十几厘米,哪位有切身体会,这样的距离弱电信号到底会不会受影响呢?小弟是钢混的墙。急!请赐教啊!! 正规强电和弱电的管槽之间距离30厘米以上。太近了就会有干扰,如果在条件不允许的情况下可一考虑用专用屏蔽线。 用什么专用屏蔽线呢?有没有个名字?
回 2楼(zhaoxin) 的帖子
zhaoxin:用什么专用屏蔽线呢?有没有个名字? (2012-10-30 15:31) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif可以用铝箔将其中线管包一下就行。
回 2楼(zhaoxin) 的帖子
zhaoxin:用什么专用屏蔽线呢?有没有个名字? (2012-10-30 15:31) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif就是屏蔽双绞线。比普通的贵一些。
也可以穿线管改成金属管。这样电磁干扰会被屏蔽掉。
回 4楼(暴雪) 的帖子
暴雪:就是屏蔽双绞线。比普通的贵一些。也可以穿线管改成金属管。这样电磁干扰会被屏蔽掉。 (2012-10-30 15:51) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
明白了,谢谢大家。
页:
[1]