北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 4445|回复: 5

[装修讨论] 强、弱电线路之间水平距离短了会不会对弱电信号产生干扰呢?

[复制链接]

12

主题

57

帖子

148

积分

小学毕业

积分
148

社区居民

发表于 2012-10-30 15:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,现在在改电,由于设计线路的时候没有注意,现在开槽后强、弱电线路之间水平距离也就十几厘米,哪位有切身体会,这样的距离弱电信号到底会不会受影响呢?小弟是钢混的墙。

急!请赐教啊!!
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-10-30 15:23:24 | 显示全部楼层
正规强电和弱电的管槽之间距离30厘米以上。太近了就会有干扰,如果在条件不允许的情况下可一考虑用专用屏蔽线。
回复

使用道具 举报

12

主题

57

帖子

148

积分

小学毕业

积分
148

社区居民

 楼主| 发表于 2012-10-30 15:31:05 | 显示全部楼层
用什么专用屏蔽线呢?有没有个名字?
回复

使用道具 举报

8

主题

916

帖子

1883

积分

大专毕业

积分
1883

社区居民最爱沙发

发表于 2012-10-30 15:41:11 | 显示全部楼层

回 2楼(zhaoxin) 的帖子

zhaoxin:用什么专用屏蔽线呢?有没有个名字? (2012-10-30 15:31)
可以用铝箔将其中线管包一下就行。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-10-30 15:51:19 | 显示全部楼层

回 2楼(zhaoxin) 的帖子

zhaoxin:用什么专用屏蔽线呢?有没有个名字? (2012-10-30 15:31)
就是屏蔽双绞线。比普通的贵一些。

也可以穿线管改成金属管。这样电磁干扰会被屏蔽掉。
回复

使用道具 举报

12

主题

57

帖子

148

积分

小学毕业

积分
148

社区居民

 楼主| 发表于 2012-10-30 16:17:28 | 显示全部楼层

回 4楼(暴雪) 的帖子

暴雪:就是屏蔽双绞线。比普通的贵一些。

也可以穿线管改成金属管。这样电磁干扰会被屏蔽掉。 (2012-10-30 15:51)
明白了,谢谢大家。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2026-2-3 17:22 , Processed in 0.482402 second(s), 25 queries .