到底用哪个?
这个就需要根据实际需求来进行配置了。
进线:220V一般选用2P,当然也有选用1P+N的,不过我个人认为进线还是选择性能优越一些的产品。
普通照明、插座回路:选用1P+N即可。家中只要接地良好,零线漏电的情况一般不会发生。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
如何分辨
很简单,从视觉上就可以分辨
1P和1P+N相同,都是一个手柄,但是1P+N有4个接线柱,并且一般会标注一个'N',有的型号还会在表面标注DPN
2P就是2个手柄
多图省略,地址备查http://bbs.sh.libaclub.com/topic_ext.php?forumId=14&topicId=5751085&read_type=only_poster&the_id=1934804&page=2
其实究其根本,简单的来说,他们功能的区别就在于对启动电流过载的保护上。
C型曲线断路器适用于电阻性电路,也就是我们的照明、普通插座。这点回路的特点,直白点说就是启动电流和运行电流区别不大。
D型曲线断路器适用于感性电路,也就是电机等的电路。这种电路的特点,有高启动电流。
家用里面类似于这种感性电路的,最典型的就是空调。启动的时候,瞬时启动电流远大于额定电流。
具体的说到用于空调上,2种断路器的区别:
一句话来说:如果选的保护电流一样的情况下,C型断路器瞬时脱扣,而D型会延时脱扣。同时他们的保护的瞬时电流有区别。其实就是个“容错率”问题。
比如一个分体空调,按1.5匹考虑,大约1.11Kw,他的电流是5.6A,启动电流按鼠笼电机的7.2In算,等于40.3A。
1、如果选用C型微断(5~10In),选额定电流10A时,瞬时脱扣电流为50A,能躲过启动电流;
2、如果选用D型微断(10~20In),选额定电流6A时,瞬时脱扣电流为60A,也能躲过启动电流。
所以得出结论,对于挂壁式空调,当C型断路器选到适当大小以后,可以不必要选用D型断路器。
但是对于柜式空调,比较特殊,功率一般较大,这也就意味着启动电流较大。加之空调经长时间使用后,压缩机内壁结垢,会加大启动负荷(扭矩),启动时的冲击电流会较大,并且空开时间一长也要考虑降容.所以柜机空调插座选D型比较合适。
原贴注明参考网页:http://bbs3.zhulong.com/forum/detail5981090_1.html
最后一点,对于空调回路,请TX们千万注意,不仅要注意断路器和电线,另外一端的插座也要选用相应大安培数的。
补一点水电验收攻略
从篱笆学堂的video抄录水电验收注意事项如下:
A. 验收时,业主,监理,工人三方到场,验收通过才能进行下一道工序
B. 水路部分
1.上下水走向合理,布管横平竖直,没有过多的弯头和转接, 管材表面无硬伤划痕,软管无死弯
2.水管与电源,煤气官间距大于等于50mm
3.冷热水管的出水弯头在同一平面,同一高度;左冷右热,相距10-15cm,并处在下水口的正上方
4.管路必须安装牢固,通水不能有抖动松脱现象,连接处无渗漏
5.上水管打压测试,压强一般为0.6兆帕,封闭24小时无渗漏
下水管做排水试验,通水顺畅,不漏水,泛水
C. 电路部分
1. 管内应该是活线,用手来回抽线管内电线,应能轻松灵活地抽动
2. 弱强电分开,间隔一定的距离, 并符合“左零线右相线”的规范
3. 所有电线接头应留有15cm的余量,电线在导管里不能扭曲和接头,遇到转角,保持圆弧状拐弯
4. 漏电保护器按钮灵活,各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧
5. 电线穿官时,管内电线的总截面面积不应超过管内径截面积的40%
D. 验收合格后,保留好水电路图纸,并要求图纸与实际完全一致
强电篇
电路改造的八大误区
1、“电路改造只是整个家装里面很小的一个环节,随便找个水电师傅改下就行了”。这是目前很大一部分业主对待电路自己家里电路改造的态度。
现实并不如此!第一,水电改造在整个家装里占的比例并没有大家想象的那么水上,目前市面上一套120左右的三房两厅水电改造费用约为4000~6000元,如果给家装公司做,这一块的费用会达到6000~10000元左右(因为家装公司的单价会高不少)。第二,电路和水路改造是整个家装里唯一完全隐蔽的工程,如果施工质量不合格,往往会留产生漏水、触电、火灾等事故,这样的事故不但处理起来要破坏地砖、墙体、家具等,还会对你和家人的生命、财产安全造成极大威胁。所以,水电改造并不是一个小环节,而是保证整个家装工程质量的根本所在!
2、“现在的灯基本上都是节能灯,用电很小,用1.5平方的线足够了” 这是在家装行业中经常听到的一句话,不仅业主们经常说,甚至做水电改造的师傅或公司也这样说。
这是一个严重的常识性错误!我国的《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)中有明确的规定:住宅供电系统中,每一个分支回路的导线不得小于2.5mm2!为什么国家的规范里有这样的规定?一、因为随着我们生活水平的提高,用电负荷增加是总的趋势(想想看,十年前我们一个月用多少度电?现在又是用多少度电?),1.5平方的线现在可能够用了,以后要是你换个更大更漂亮的灯可能就不够用了;二、1.5平方的线它本身的机械强度也够,在施工的过程中,很有可能在穿线、拉线或者以后换线的过程中被拉坏拉断。所以国家才在规范里明确规定了住宅里不能用小于2.5平方的电线。
3、整套房的电路改造都用16的电管。这种现象几乎在南宁的每家水电改造中都能见到。
其实多大的电线、多少条电线应该穿多大的电管(也就是电线保护管),在建筑行业内和国家的标准图集中都有明确的规定的。整体的要求是:电管里所有电线占用的空间不能超过电管内空的40%,这样规定的理由有二:一是为了避免整条电管里面都塞满了线,没有空间散热,电线一旦有一条发热,就会使整条管子里的线都发热,留下火灾事故隐患;二是为了保证以后你家需要把电线换掉的时候,可以随意地把现在做的电线从电管里面抽出来换掉,要是现在塞得满满的,到时候你肯定是拔不出来的,就只能凿墙挖地板了(不信你可以试试你家水电师傅给你做的电线能不能抽得动,90%的可能是抽不动的)。
4、“电管一律要横平竖直,这样即规范又美观”。这句话已经成为不少水电师傅证明自己手工质量好的广告语了。
这种说法并不完全正确!电路横平竖直地走,的确美观,而且业主日后能更方便地找到电管的位置。但是,电路并不是在任何地方都能横平竖直地走的,比方说墙上。现在的墙体基本上是用空心砖砌的,试想一下,如果你在穿心砖砌的墙上横着给它开一条长长的槽,这面墙基本上是被你“斩腰”了,它随时都有顶不住开裂甚至塌下来的可能。所以我国现行的监理细则里也有规定:“砖墙上水平开槽不得超过0.5米,否则会给墙体的结构带来安全隐患”。
5、“电热水器用4平方的线”。绝大部分的水电师傅都会这样告诉业主。
这也是家装水电改造行业里普遍存在的一个误区。并不是所有的电热水器都可以用4平方的线搞定的,一台家用电器到底需要多大的电源线,应该是通过计算得出的,而不是仅仅凭所谓的经验。现在市面上的电热水器有两种:蓄水式和即热式,蓄水式的电热水器一般功率不会超过2500W,经计算用4平方的线已能满足;即热式电热水器一般功率在6~8KW之间,这样的大功率用4平方的电线是远远不能满足的。4平方的电线经计算,最多可承担4.5KW的电热水器,如果超过4.5KW的电热水器使用4平方的电线,电线就会出现发热甚至燃烧的现象。
6、“电线的颜色没有什么具体的要求,只要火线、零线、地线的颜色分开就行了”。这也是一些水电师傅经常挂在嘴上的一句话,在南宁的家装电路改造中也经常看到这种电线颜色随意用甚至全部用同一种颜色的情况。
关于导线的颜色,在我国的电气行业的相当规范中有明文规定:相线(火线)为黄、绿、红三种颜色(因为考虑到三相电是要用三根火线的,所以火线有三种颜色。如果是单相电的话,可以考虑用这三种中的任何一种),中性线(零线)为蓝色,保护线(地线)为黄绿双色线。如果在电路改造中不按上述要求布线,甚至全部采用同一种颜色的线,那么在日后的使用和维修过程中就会存在安全隐患。比如说:电路改造的时候,水电师傅拿蓝色线来做火线,N年以后,你请另外一个师傅来维修你家的电器,这时候这个师傅就会根据一个行业的行规认为这条蓝色的线是零线了,零线是不带电的,所以他有可能就会直接去摸,这一摸……所以在电路改造中,为了你和家人的安全,请一定要按要求来选择电线的颜色。
7、“冰箱的插座留在冰箱的背面0.3米高的位置”。这是目前大部分水电师傅和业主都认可的冰箱插座安装位置。
冰箱的散热部位一般是在冰箱的两侧和背面的下部,在冰箱工作的时候会从散热的部位排出大量的热气,如果冰箱的插座装在0.3米的高度,往往会因为受到冰箱散热的影响而处在一个高温的环境里,这很容易引起插座处线路过热着火。所以冰箱的插座应安装在1米左右的高度。
8、“电管拐弯的地方应该用弯头,不应该直接弯电管”。有些水电师傅会对业主这样说。
当我跟说这句话的水电师傅说这是错误的时候,他们会反问我“如果不用弯头,那生产电管的厂家为什么还要去生产这个弯头?”听起来似乎很有道理,但是他们不知道一件事:其实电管的厂家生产出来的弯头是给明装的电管使用的,暗装电管是不能用弯头的。包括三通、四通这些管件都不以用在暗装的电管中。
电路安装应该注意些什么
1 进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。
2 电路改造工程的施工规范 开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。
3.电线应使用铜线,并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫米电线;插座用2.5平方毫米电线;普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除穿过空心楼板外,必须穿管;不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内;电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线,不可接错;零线、相线、地线应用不同颜色的电线。
4.布线应用暗管布线施工 ,电气布线时,暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽。施工时避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制,一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。
电源线距电话线、电视机线距离应大于50厘米,管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接线盒。 此外,如果管路过长或拐弯过多时,应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用不便,过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要,这就是在施工时应该先安装管路,然后再穿导线,这样就可以避免将来进行换线时,出现导线无法抽动的现象。 此外还要提醒您的是,在您的家装工程竣工时,别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图,以便于您今后进行维修。
如何设计家庭的强弱电
1.卧室:
一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线。
卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦,还应欲留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方应欲留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或吸顶灯,多头灯应加装分控器,重点是开关,建议采用双控开关,单联,一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。空调线终端接口欲留,需由空调安装专业人员设定位置。报警线在顶部位置欲留线口。如果卧室采用地板下远红外取暖,电源线与开关调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的开关,温控调节器切不可用普通照明开关,该电路必须另行铺设,直到入户电源控开部分。
2.走廊、过厅:
应为2支路线:包括电源线、照明线。
电源终端接口欲留1—2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、壁灯;如果狭窄,只能安装顶灯或透光玻璃顶,在户外内侧安装开关。
3.厨房:
应为2支路线:包括电源线、照明线。
电源线部分尤为重要,最好选用4mm2线,因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多,所以应根据客户要求在不同部位欲留电源接口,并稍有富余,以备日后所增添的厨房设备使用,电源接口距地不得低于50cm,避免因潮湿造成短路。照明灯光的开关,最好安装在厨房门的外侧。
4.餐厅:
应为3支路线:包括电源线、照明线、空调线。
电源线尽量欲留2至3个电源接线口。灯光照明最好选用暖色光源,开关选在门内侧。空调也需按专业人员要求欲留接口。
5.卫生间:
应为3支线路:电源线、照明线、电话线。
电源线以选用4mm2线为宜。考虑电热水器、电加热器等大电流设备,电源线接口最好安装在不易受到水浸泡的部位,如在电热水器上侧,或在吊顶上侧。电加热器,目前看好的是浴霸,同时可解决照明、加热、排风等问题,浴霸开关应放在室内。而照明灯光或镜灯开关,应放在门外侧。在相对干燥的地方欲留一个电话接口,最好选在坐便器左右为宜,电话接口应注意要选用防水型的。最好在坐便器旁再安个排风扇开关。
6.客厅:
客厅布线一般应为8支路线:包括电源线(2.5mm2铜线)照明线(2.5mm2铜线)、空调线(4mm2铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯护套线)、电脑线(5类双脚线)、对讲器或门铃线(可选用4芯护套线,备用2芯)、报警线(指烟感,红外报警线,选用8芯护套线)。
客厅各线终端欲留分布:在电视柜上方欲留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端。空调线终端欲留孔应按照空调专业安装人员测定的部位欲留空调线(16A面板)、照明线开关。单头或吸顶灯,可采用单联开关;多头吊灯,可在吊灯上安装灯光分控器,根据需要调节亮度。在沙发的边沿处欲留电话线口。在户门内侧欲留对讲器或门铃线口。在顶部欲留报警线口。
客厅如果需要摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备,根据摆放位置欲留电源口,一般情况客厅至少应留5个电源线口。
7.书房:
应为7支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线。
书房内的写字台或电脑台,在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个,以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器,开关可安装在书房门内侧。空调欲留口,应按专业安装人员要求欲留。报警线应在顶部欲留接线口。
8.阳台:
应为2支线路:包括电源线、照明线。
电源线终端欲留1—2个接口。照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板下方,开关应装在与阳台门相联的室内,不应安装在阳台内。
9.安装电视光缆接头问题:
根据某彩电厂家提供的材料,在用户所有关于彩电收看质量不佳的投诉中,经上门实际查看证明,有90%以上是属于用户家中的接收信号不良所致,这里面既有有线电视网的问题,但更多的却是用户家中的电缆接头连接问题:有的是内芯与外部的屏蔽线搭上了茬,造成画面上出现大面积的平行线干扰波;有的是内芯的接触不良,造成个别台雪花闪烁;还有的是由于用户并线太多,造成信号严重衰减,应该加装分频器或放大器。因此,在家庭装修时,一定要把可能影响收看的因素都想到,以免影响日后的收视效果。
在布线的时候特别要求,强电和弱电的管槽之间距离30厘米以上,这样做对工人会增加劳动力,但为了以后不郁闷,我们要求工人一定要这样做,因为并排走线强电和弱 电之间会有干扰。而且我们的插座位置都距离地面80厘米以下,因为怕放在高处容易看到电线,不美观。我们的厨房是做整体橱柜,工人在布这里的水电时,要求让橱柜公司把厨房的水电位置确定下来,虽然橱柜公司把水电已经设计好,但我们还是在厨房特别多留了三个插座,怕以后会增加东西,如果装修好了到时再想布线就完全不同了,拉明线不好看,拆装修重布暗线,不但人郁闷还不划算。
1、插座要多装,宁滥勿缺。楼梯间一定要有插座。炉罩旁边不要设计插座,有安全隐患。
2、开关不要放在门背后等距离狭小的地方。
3、走道里最好设计一个双控灯,这头打开,那头关闭。
4、插头最好买带有面板的,一些长时间不用的插座不容易损坏。
5、餐厅灯要考虑餐桌摆放的位置,否则灯不在餐桌正中。
6、小的射灯一定要装变压器,没有变压器,灯就像随时会爆炸的小炸弹,最后的结果是永远不开。
7、多买2眼的插座,3眼的电器少。
8、有线插座要买宽频的。
9、原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话,最容易泛水。
10、电工管线刚一铺完,没封槽之前,就要求工人画出走线图。
11、施工进行过程中,还是尽量地看着,发现不妥马上让工人改动,怕等下道工序做完了再改就来不及了,省却了为返工而扯皮的烦恼。
12、为了省电,请精确规划平时微弱耗电电器(如电视、DVD机、微波炉、空调,DVD机等)的插座。不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板,因为待机所耗的电在普通电表里读不出来,但分时电表会读出来。
13、穿好线管后要把线槽里的管道封闭起来,用水泥砂浆把线盒等封装牢固,其合口要略低于墙面0.5cm左右,并保持端正。师傅说,别看现在这个插座线改造这么简单,穿线的讲究可不止这些,像空调等大功率电器都要单独走线,而且现在一般的通讯线也要走暗线,走暗线时通信线不仅不能和电源线的管路一起走,并且还要保持50厘米以上的间距,否则会产生电磁干扰。
开关插座的知识:
目前市场上开关插座价格分五个档次
最高:
吉徕等国外直接进口产品等;
梅兰日兰枫木框(不是木纹塑料框,市场上很少见的)、金属框L86系列;
天基金属面板产品(贵族系列);
这些产品单个开关一般在100元以上,暴贵,性价比奇低。除非拿钱不当钱的tx,不然不做考虑(特别是天基金属面板产品,里面一塌糊涂,连个双面保护门都没有,就表面有块钢板价格就提高10倍,实在是骗人产品)。
较高:
TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗马赛
这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,外观整体漂亮,比较有档次。如果真的喜欢,多花1000元个人感觉还是很值的。需要注意的是其中西蒙60要配专用的暗盒(黑色的,尺寸较小),如果已经按了普通的60系列就不能装了;超市里面西蒙的黑色暗盒不要随便买,除非确定肯定用西蒙60。
普通:
TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86、Easy86(A86);松下宏彩、佳典纯;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景;罗格朗美特等。
装两室两厅一般在600~1000元,品牌、外观选择也比较多。这个档次产品总体质量比较好,有些品牌的产品还达到国际标准的(比如梅兰、西蒙)。为了用得放心,外观喜欢,买这个档次产品肯定值得。
较低:
GP、金星、飞雕、鸿雁等等等等
外观设计模仿为主,用料较次。质量基本达到国家标准(国家标准真的好低,连插座没保护门都是合格的,有些开关后座还在用以前拉线开关的材料)
价格低,两室两厅一般300搞定。要是想省米,也不在乎外观的话,可以选择。
超低:
品牌:无或假冒品牌或商标接近打擦边球(松日、松可就是这么做起来的)
购买地点:路边或社区的小五金店,市场里的五金杂货柜台。
特征:质量、用材超差,价格超低,外型几乎和名牌一样。
主要品牌评价
主要品牌最佳质量(不分排名):罗格朗、西蒙、梅兰日兰
主要品牌较好质量(不分排名):TCL、奇胜
主要品牌最佳用料(不分排名):梅兰日兰、西蒙
主要品牌较好用料(部分排名):TCL、奇胜、罗格朗
最佳外型设计(不分排名):西门子灵动、西蒙60、梅兰日兰L86、奇胜E3000
较好外型设计(不分排名):梅兰日兰U86、西蒙59、西蒙50、TCL银韵、TCL-K系列、松下佳典纯
最擅长外观模仿的品牌:朗能、天基
插座选择指南
先看保护门,用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座明显不够安全。
其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜容易生锈,质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不容易生锈。
直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。
即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。
第三、看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多,二孔和三孔距离比较近(比如TCL超音速777、西门子远景、灵动),插了三孔,两孔就变摆设了,因为插头大,把地方占了。
这些问题在买插座时一定要考虑清楚哦。不然JS骗了你,还觉得赚到了呢。