诸位:
        80年代砖混的老房子,预制空心板的天棚。请问能在预制空心楼板的下侧开线槽布线吗?
        如果能开更好;如果不能开,那灯线怎么布置啊(层高只有2.5m,不想做吊顶)?
回复

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

67

积分

学前班

积分
67

社区居民

QQ
发表于 2017-3-7 15:30:42 | 显示全部楼层
最好不要打,一般天花板也就是灯位走线,预制板里边本来就有槽,可以把灯位固定后打个洞,然后按照打洞的槽找到另一头,电线套上软管后直接走预制板原有的槽里通到墙上出来,预制板不能开槽
回复

使用道具 举报

14

主题

175

帖子

427

积分

初中毕业

积分
427

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2017-3-7 15:38:05 | 显示全部楼层

回复1楼(胡世昌)的评论

也就是说利用预制空心板本身的内部空洞做线槽使用。那空洞位置好定位吗,不会总钻到两个空洞之间的混凝土吧,另外钻孔以后另外一头怎么把线抽出来啊,孔打大点吗!
回复

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

2449

积分

大专毕业

积分
2449

社区居民忠实会员

发表于 2017-3-8 17:48:06 | 显示全部楼层

回 2楼(dingfumxq) 的帖子

dingfumxq:也就是说利用预制空心板本身的内部空洞做线槽使用。那空洞位置好定位吗,不会总钻到两个空洞之间的混凝土吧,另外钻孔以后另外一头怎么把线抽出来啊,孔打大点吗!
 (2017-03-07 15:38) 
可以直接把电线从预制板孔里穿过去,电工都会。那孔都是直的,从墙角找到位置就OK啦。