发表于 2014-2-1 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现现在房子的空调噪音很大,需要把风机拆下来维修,可是吊顶是死的,请问谁知道吊顶怎么处理?
必须破坏了么? 那恢复起来怎么弄?
谢谢。
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2014-2-1 09:43:56 | 显示全部楼层
这个就是买中央空调不好的一个主要原因。维修非常困难。必须破坏。

恢复就要重新装修。
回复

使用道具 举报

25

主题

164

帖子

397

积分

初中毕业

积分
397

社区居民

 楼主| 发表于 2014-2-4 22:31:26 | 显示全部楼层
因为房子是开发商的精装,我没有概念,要是恢复重新弄吊顶,需要什么开销呢?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2014-2-5 00:10:58 | 显示全部楼层

回 2楼(worm) 的帖子

worm:因为房子是开发商的精装,我没有概念,要是恢复重新弄吊顶,需要什么开销呢? (2014-02-04 22:31) 
拆掉吊顶,这个没什么钱,估计几百块。

重新吊顶,大概没平米150块。

重新刮腻子,刷乳胶漆大概每平米60(含乳胶漆)。

关键是比较浪费时间,大概要2周时间,家会重新变成工地。
回复

使用道具 举报

25

主题

164

帖子

397

积分

初中毕业

积分
397

社区居民

 楼主| 发表于 2014-2-5 22:59:51 | 显示全部楼层
大致有个了解了,谢谢老庄。  我再考虑考虑。
又一个新的问题产生了:

我家是中央空调(地源热泵方式,小区统一的)制冷制热的。 原先是管路进屋,有风机吹风到屋里。
如果我考虑吊顶拆掉重新弄,可能会设计到更好原来的风机。
我的问题是: 除了更好风机,有没有更好的利用入户管路进行空调的方式?比如更换成暖气片或者地暖什么的?

再次感谢。
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2014-2-5 23:11:24 | 显示全部楼层

回 4楼(worm) 的帖子

worm:大致有个了解了,谢谢老庄。  我再考虑考虑。
又一个新的问题产生了:

我家是中央空调(地源热泵方式,小区统一的)制冷制热的。 原先是管路进屋,有风机吹风到屋里。
如果我考虑吊顶拆掉重新弄,可能会设计到更好原来的风机。
....... (2014-02-05 22:59) 
4,不使用中央空调管线供热风:开发商的供暖设计是分户独立供暖,就是到冬天每家每户自己烧壁挂炉供暖,而具体的送热方式是使用中央空调的出风口供热风。到了冬天,业主可以切换空调水管上面的开关,这样水管就和空调室外机断开,并和采暖壁挂炉相连,正式供暖的时候,热水是从壁挂炉通过中央空调的水管送过来的,用空调室内机的电扇把热风吹出来。家用中央空调供热基本都是这样设计的,这和普通分体空调的供热方式是不同的。这样设计弊端很多—— 空调通过换气对流散热, 对流会带走空气中的水分,所以吹热风使得室内非常干燥,非常不舒适,经常让人感觉头晕眼花;而且供热和制冷不同,供热时间远远超过制冷时间(到夏天并不是天天开空调,很多人家每天只开几小时),到冬天每个空调室内机24小时运行,光电费就是一个很沉重的负担,而风机的噪音会影响居室舒适度。当然,这种供暖方式也有它的优势——升温速度快。
5,老庄家使用地暖供暖但是同时保留中央空调供暖方式:地暖是老庄认为最舒适和节能的供暖方式,关于地暖和暖气片采暖老庄会另外撰文说明,这里就不多说了。老庄做空调系统设计的时候,多动了一些脑筋——万科送中央空调安装,其供热管线都是已经设计好的,只要和壁挂炉相连即可供暖。虽然老庄肯定是要用地暖,但是,以后万一地暖管线破裂就是一个麻烦事。那么,老庄这样设计,在壁挂炉出水口安装一个三通,接2个管线(分别加装阀门),一路连接地暖,另外一路连接中央空调水管。一般情况下关闭中央空调管线的阀门,热水直接供地暖,如果地暖出问题,可以马上关闭地暖阀门,打开中央空调管线的阀门,开启中央空调室内机就可以马上送热风。
其实,地暖的缺点是升温速度慢,当你长期出差回家的时候,屋里可能是冷冰冰的,用地暖加热要经过好几个小时,这时,你就可以先开启空调送热风,等屋里暖和了以后再切换到地暖方式。这样设计对郊外的别墅尤其有意义。

原文链接:http://bbs.glz.cn/read.php?tid=183&ds=1#30758
回复

使用道具 举报

25

主题

164

帖子

397

积分

初中毕业

积分
397

社区居民

 楼主| 发表于 2014-2-6 15:18:30 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我家的情况是小区集中的地源热泵供暖制冷,可能老庄没看清吧:)我是想问问,我的情况如何可以改造呢? 再次感谢
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2014-2-6 20:36:41 | 显示全部楼层

回 6楼(worm) 的帖子

worm:谢谢你的回复,我家的情况是小区集中的地源热泵供暖制冷,可能老庄没看清吧:)我是想问问,我的情况如何可以改造呢? 再次感谢 (2014-02-06 15:18) 
呵呵,我理解是小区统一安装的分户式地源热泵中央空调。呵呵。

可以把热水引入地暖系统。具体怎么适合,要详细咨询水电暖改造公司。
回复

使用道具 举报

25

主题

164

帖子

397

积分

初中毕业

积分
397

社区居民

 楼主| 发表于 2014-2-6 21:57:05 | 显示全部楼层
恩 我仔细一下相关的公司,多谢老庄,春节还坚守论坛!