北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 2345|回复: 5

[装修讨论] 请问如何补救?

[复制链接]

15

主题

79

帖子

197

积分

小学毕业

积分
197

社区居民

发表于 2014-4-20 23:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖气进回水管线和电线、网络线在墙边十字交叉,电工做成了电线、网线在下面,暖气管线在上面通过,这样是否可行?需要做什么隔热措施吗?
暖气管是爱康的,电工套管是华宇通达PVC阻燃管。
电工很有自信,说他干了二十年都是这样。
请教大家,果真靠谱吗?如果改,我该提什么样的要求?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2014-4-20 23:37:46 | 显示全部楼层
交叉的地方加一点隔热材料吧。应该是问题不大。
回复

使用道具 举报

15

主题

79

帖子

197

积分

小学毕业

积分
197

社区居民

 楼主| 发表于 2014-4-20 23:40:00 | 显示全部楼层

回 1楼(老庄) 的帖子

老庄:交叉的地方加一点隔热材料吧。应该是问题不大。 (2014-04-20 23:37)
暖气水管需要改到下面吗?
回复

使用道具 举报

15

主题

79

帖子

197

积分

小学毕业

积分
197

社区居民

 楼主| 发表于 2014-4-20 23:43:00 | 显示全部楼层
好多地方都是强电弱电并排走的,跟电工说了也没用
一跟他提就是没问题
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2014-4-20 23:45:43 | 显示全部楼层

回 2楼(leocl) 的帖子

leocl:暖气水管需要改到下面吗? (2014-04-20 23:40) 
不用了。
回复

使用道具 举报

15

主题

79

帖子

197

积分

小学毕业

积分
197

社区居民

 楼主| 发表于 2014-4-20 23:55:05 | 显示全部楼层
谢谢老庄,那强弱电共槽的问题呢?
我估计是电工觉得再另开一个槽比较麻烦
可是要是真的有干扰,再改就不好办了吧?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册