abel2011 发表于 2014-6-7 13:48:00

卫生间防水有问题,渗水,怎么办才好啊?

老庄,暴雪,你们好。
我装修完,已经入住多半年了。平时没发现有渗水现象。
这几天卫生间做闭水试验,放水两天以后,在马桶位置,墙背面pvc壁纸下很湿,壁纸能揭起来。卫生间里这个位置平时使用中不会长时间积水,只是每天用水冲冲。壁纸揭起来晾不长时间,墙上就看不到水了,只是有一点点潮,是不是漏的不算严重啊?现在看湿的长度大概一米左右。
卫生间里淋浴的位置墙背面是干的,防水应该没问题。
这种情况,不经常有水的地方防水不好,需要重新做防水吗?瓷砖都要刨掉重铺吧,太麻烦了,已经住进来了。
还有别的办法吗?谢谢啦

王建 发表于 2014-6-7 15:13:50

这种卫生间隔壁的卧室墙面有点返潮现象,并且从你描述的是从马桶位置的背面的墙面潮湿了,初步诊断结果如下:

马桶背面的进水管,可能出现渗水,从管壁流到墙体里面去,等于是绕过了瓷砖,也绕过了墙面防水,直接奔向墙体,导致隔壁的墙面有返潮的现象,所以你看到的卫生间这一面好像没有水,原因就是这样。

也有可能是马桶的进水管接头处的管件有裂缝,或者附件的水管接头管件有裂缝,导致的水沿着管壁顺流进入墙体,这种情况你可以把给你家装修的工长叫过去测试一下,把问题弄清楚,再决定要不要刨一部分墙砖来修复这些装修时留下的残留问题。

abel2011 发表于 2014-6-7 17:31:29

回 1楼(正太一郎书童小跟班) 的帖子

正太一郎书童小跟班:这种卫生间隔壁的卧室墙面有点返潮现象,并且从你描述的是从马桶位置的背面的墙面潮湿了,初步诊断结果如下:

马桶背面的进水管,可能出现渗水,从管壁流到墙体里面去,等于是绕过了瓷砖,也绕过了墙面防水,直接奔向墙体,导致隔壁的墙面有返潮的现象,所以你看到的卫生间这一面 .. (2014-06-07 15:13) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

谢谢你的回复。
我可能没说清楚,又改动了下。
正常使用中,没有渗水,不是马桶水管漏的。做闭水试验后才有的漏水,从卫生间漏到隔壁卧室了。
有壁纸时壁纸后面比较湿,揭开壁纸晾晾就稍微有点潮,这样是不是漏的不算严重?
漏水的地方平时不怎么有水,就是每天用水冲一下,并且那里不积水。
这种情况要刨砖重做防水吗?刨砖就应该全刨吧,刨部分也行?
谢谢啦

王建 发表于 2014-6-7 17:38:59

回 2楼(abel2011) 的帖子

abel2011:谢谢你的回复。
我可能没说清楚,又改动了下。
正常使用中,没有渗水,不是马桶水管漏的。做闭水试验后才有的漏水,从卫生间漏到隔壁卧室了。
有壁纸时壁纸后面比较湿,揭开壁纸晾晾就稍微有点潮,这样是不是漏的不算严重?
....... (2014-06-07 17:31) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

那应该是从墙角的砖缝渗透下去,墙角某个缝隙的防水没做到位,才会继续渗透到墙体里面,导致隔壁的墙面返潮,问题不大,平常使用卫生间没事那就没事,不用考虑去返工修复,你家都住半年了,怎么还会做闭水试验??

abel2011 发表于 2014-6-7 17:49:40

回 3楼(正太一郎书童小跟班) 的帖子

正太一郎书童小跟班:那应该是从墙角的砖缝渗透下去,墙角某个缝隙的防水没做到位,才会继续渗透到墙体里面,导致隔壁的墙面返潮,问题不大,平常使用卫生间没事那就没事,不用考虑去返工修复,你家都住半年了,怎么还会做闭水试验??

(2014-06-07 17:38) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

因为次卫和厨房隔壁的壁纸都发毛了,漏水,检查发现次卫是总的下水管检查口没拧紧(敲开封在外面的瓷砖检查的,装修以后根本动不了里面),厨房的还没结果呢,上家住好几年都没漏,这次重新装修就漏了,施工队还不承认是他们责任,各种推托。我就觉得施工队很不靠谱,因为洗澡不在主卫,就想看看主卫防水怎么样,结果幸好淋浴的地方不漏。次卫等哪天也做闭水试一下。选施工队一定要慎重啊,要留质保金。
原来主卫漏水位置不怎么有水,以后如果每天用水冲,不知道有没有问题。

王建 发表于 2014-6-7 17:54:00

回 4楼(abel2011) 的帖子

abel2011:因为次卫和厨房隔壁的壁纸都发毛了,漏水,检查发现次卫是总的下水管检查口没拧紧,厨房的还没结果呢,上家住好几年都没漏,这次重新装修就漏了,施工队还不承认是他们责任,各种推托。我就觉得施工队很不靠谱,因为洗澡不在主卫,就想看看主卫防水怎么样,结果幸好淋浴的地方不 .. (2014-06-07 17:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

嗯,管道检查口要拧紧,多检查检查,看来你家施工队的售后服务很一般呐。。。

abel2011 发表于 2014-6-7 18:00:11

回 5楼(正太一郎书童小跟班) 的帖子

正太一郎书童小跟班:嗯,管道检查口要拧紧,多检查检查,看来你家施工队的售后服务很一般呐。。。 (2014-06-07 17:54) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

是啊,是很差,听说客户家漏水应该及时过来看看啊,结果先是让客户干这干那。一直催,两天以后终于来了,发现检查口没拧紧,工长和老板都说他们不会动那个,说还嫌脏呢。壁纸和墙坏了也不管。活干的也很糙啊,贴砖尤其差。

abel2011 发表于 2014-6-7 18:07:16

自来水打压,关上总截门,里面的角阀和龙头都关好了。先打8公斤,20分钟降到7公斤,然后升到9公斤,20分钟降到8公斤,降到5公斤,20分钟没什么变化。不知道有没有漏点。
自来水一般多大压力啊?会不会是总截门关不严,所以5公斤时即使有泄漏压力也不降?压力高了就下降了?
在确认厨房那个漏水呢

王建 发表于 2014-6-7 18:44:18

回 7楼(abel2011) 的帖子

abel2011:自来水打压,关上总截门,里面的角阀和龙头都关好了。先打8公斤,20分钟降到7公斤,然后升到9公斤,20分钟降到8公斤,降到5公斤,20分钟没什么变化。不知道有没有漏点。
自来水一般多大压力啊?会不会是总截门关不严,所以5公斤时即使有泄漏压力也不降?压力高了就下降了?
在确认 .. (2014-06-07 18:07) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

正常家庭供水的压力不超过4公斤,大工程的水压测试也不会超过8公斤。

家庭测压,正常打6公斤的压力就足够了,打得太高比如8个压,半个小时后会掉下1个压,这属于是正常的范围,因为水管管道内有空气压强。

正常家庭试压测试,打6个压,等待2个小时,试压的时候检查各个管件衔接处有无漏水滴水的现象,没有的话,就没什么问题。

abel2011 发表于 2014-6-7 18:53:18

回 8楼(正太一郎书童小跟班) 的帖子

正太一郎书童小跟班:正常家庭供水的压力不超过4公斤,大工程的水压测试也不会超过8公斤。

家庭测压,正常打6公斤的压力就足够了,打得太高比如8个压,半个小时后会掉下1个压,这属于是正常的范围,因为水管管道内有空气压强。

....... (2014-06-07 18:44) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

啊,我都没等那么长时间啊