求教关于用电容量的问题
家里刚装修完,之前没有关注电力容量的问题,只是考虑到大功率电器以及厨房单独改了4方线。最近这几天天气太热,开了两个卧室的空调,再使用电热水器洗澡时就频繁跳闸,不明白问题出在哪里,特地求教高人。已知电表是10(40)A,应该最大负载8000w,电表箱空开总闸是63A,家里使用电器情况(峰值):2部大一匹空调=2000w,电热水器功率最大值=3000w,冰箱约150w,台式电脑约500w,纯水机约30w,新风机约140w,电灯若干不到200w,还有个智能马桶不知道具体功率但应该不大,基本上没有同时开其他电器,使用电器功率应该不大于6500w,应远低于电表最大负载,可是却出现跳闸的状况,请问这是什么情况?需要如何解决? 貌似挺专业的问题,静待答案 算算电流最大峰值,与电表的那个“10(40)A”(不懂)比较下。猜想是峰值电流量超了电表额定标准…… 配电箱的总空开配的多少啊?看下是不是配小了。 确定是因为容量的问题么?我觉得功率问题不大吧,是漏电保护器跳闸么?具体什么现象呢?哪个开关跳呢? 问题可能有以下几个地方:
1.电表10(40)A表示额定电流是10A,最大电流是40A,
2.额定功率其实只有2200W。尤其是分电箱如果按多路设计时,每一路的容量更小,后续的空开一般设计的也不大,可以看一下是否是分路设计,以及每一路的空开是否超载。
3.电冰箱、空调等实用电机的设备,给出的是平均功率,电机启动时的瞬时功率一般会远大于平均功率。
4.额外提醒一下,电表只保证在额定电流下的精度,超过额定电流,只保证电表不会坏,但电表精度会大大下降,众所周知的原因,电表厂商总会无意中让偏差向多扣钱的方向调整。因此最好控制用电器工作在额定功率下。
回 3楼(地康水电暖客服) 的帖子
地康水电暖客服:配电箱的总空开配的多少啊?看下是不是配小了。 (2014-07-04 08:37) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif总空开是63A,合适吗?
回 4楼(stefaniedu) 的帖子
stefaniedu:确定是因为容量的问题么?我觉得功率问题不大吧,是漏电保护器跳闸么?具体什么现象呢?哪个开关跳呢? (2014-07-04 08:39) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif是配电箱的总空开跳闸
回 5楼(huihui) 的帖子
huihui:问题可能有以下几个地方:1.电表10(40)A表示额定电流是10A,最大电流是40A,
2.额定功率其实只有2200W。尤其是分电箱如果按多路设计时,每一路的容量更小,后续的空开一般设计的也不大,可以看一下是否是分路设计,以及每一路的空开是否超载。
3.电冰箱、空调等实用电机的设备 .. (2014-07-04 10:39) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
多谢耐心指导,我的配电箱是八路设计的,根据实际情况分为照明,插座,空调,热水器,厨房插座,厨房电器等等,实际使用时应该单路负荷应该不是很大。
回 6楼(pjmxxy) 的帖子
pjmxxy:总空开是63A,合适吗? (2014-07-04 16:01) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif那配的都大,总空开是不是带漏保的啊,可能有漏电的地方。