发表于 2014-9-20 00:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电钻问题:今天和朋友借了冲击钻装浴帘杆,电钻需要打进墙6.5cm,大概打到5cm左右吧,里面一下空了,吓了我一跳,以为打穿了呢,不过对面墙没事,另一面的承重墙上也是如此,请问下有经验的各位,这个是什么情况呀?没事儿吧?

吊顶问题:我厨房顶上装了个新风系统,结果吊顶时候忘记把下面的拆卸过滤网的位置留出来了,前两天需要清洗的时候才发现,结果一根龙骨刚好横在口中央,过滤网死活拽不出来,想问下,这个吊顶的位置装完后还能改吗?还是说龙骨什么的作废了需要重新弄啊?我的是铝扣板吊顶,现在非常头疼啊,请大家帮忙啦
回复

使用道具 举报

26

主题

381

帖子

838

积分

高中毕业

积分
838

社区居民忠实会员

发表于 2014-9-20 05:21:23 | 显示全部楼层
我只能回答第一个问题:许多墙并不是实心的,这种情况正常。但承重墙不该这样,你先确认一下另一面墙是否是承重墙,如果真是承重墙的话,我怀疑房屋质量有问题。
回复

使用道具 举报

17

主题

109

帖子

317

积分

初中毕业

积分
317

社区居民

 楼主| 发表于 2014-9-20 10:36:32 | 显示全部楼层

回 1楼(llmang) 的帖子

llmang:我只能回答第一个问题:许多墙并不是实心的,这种情况正常。但承重墙不该这样,你先确认一下另一面墙是否是承重墙,如果真是承重墙的话,我怀疑房屋质量有问题。 (2014-09-20 05:21) 
谢谢解答,另一面应该是承重墙,因为卫生间这面墙外面就是楼道了,这是属于房屋质量问题吗?我这个是经济适用房,周一去区委哪儿咨询下告他开发商去!
回复

使用道具 举报

96

主题

1625

帖子

3525

积分

大专毕业

积分
3525

社区居民最爱沙发

发表于 2014-9-20 11:28:20 | 显示全部楼层

回 2楼(独上西楼) 的帖子

独上西楼:谢谢解答,另一面应该是承重墙,因为卫生间这面墙外面就是楼道了,这是属于房屋质量问题吗?我这个是经济适用房,周一去区委哪儿咨询下告他开发商去! (2014-09-20 10:36) 
还有一种情况,但我不太确认,就是有的房屋内部,会有保温层,但是你家这个又不像。我家在室外一侧的墙,都是外面一道承重墙,里面一层石膏板,中间留有几公分的空隙。
[size=6][url=http://bbs.glz8.com/read.php?tid-15508.html][color=#ff0000][b]老庄吧最详细的装修日记之一。希望对您有所帮助。点击直达→[/b][/color][/url][/size]
回复

使用道具 举报

11

主题

380

帖子

817

积分

高中毕业

积分
817

社区居民忠实会员

发表于 2014-9-20 13:03:36 | 显示全部楼层
你家是那种六层的矮楼房吧?砖砌的那种。不是那种高层的钢筋水泥结构的吧?如果是那种砖砌的房子,那就是盖房的砖是空心砖,现在的砖好像都是空心的?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2014-9-20 13:49:47 | 显示全部楼层
电钻打刷漆的墙面,可以用冲击模式,但是电钻打瓷砖的墙面,一定不能用冲击模式,会将瓷砖打崩瓷。。

卫生间那面墙如果是链接到楼道的外墙,那么墙体很可能是双层的,靠你家卫生间这一层是大块空心砖结构,另一层是外墙混凝土结构,所以打穿卫生间的空心砖墙,是正常的情况,不会有事的。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2014-9-20 13:57:14 | 显示全部楼层
吊顶的龙骨架将通风口挡住了,这种情况只能把吊顶拆下来,重新布置,调整龙骨架子的位置,避开通风口,重新安装;

楼主还是给吊顶厂家打电话吧,协商一下这个问题,这个问题首先是工人安装的时候没考虑周全,然后你愿意出工费,来挽救已经很受伤的排风口。。。
回复

使用道具 举报

17

主题

109

帖子

317

积分

初中毕业

积分
317

社区居民

 楼主| 发表于 2014-9-20 20:25:41 | 显示全部楼层

回 3楼(端木忧伤) 的帖子

端木忧伤:还有一种情况,但我不太确认,就是有的房屋内部,会有保温层,但是你家这个又不像。我家在室外一侧的墙,都是外面一道承重墙,里面一层石膏板,中间留有几公分的空隙。 (2014-09-20 11:28) 
保温层的说法还靠谱点儿,不过又不是靠户外,楼道的墙壁也有保温层么,而且打空后除去打穿墙的5厘米,厘米还有十厘米多的空间,搞不懂啊
回复

使用道具 举报

17

主题

109

帖子

317

积分

初中毕业

积分
317

社区居民

 楼主| 发表于 2014-9-20 20:26:26 | 显示全部楼层

回 4楼(guanxin) 的帖子

guanxin:你家是那种六层的矮楼房吧?砖砌的那种。不是那种高层的钢筋水泥结构的吧?如果是那种砖砌的房子,那就是盖房的砖是空心砖,现在的砖好像都是空心的? (2014-09-20 13:03) 
亲。。。现在北京的新经适房还有六层砖砌的矮楼么?这不找造反呢么
回复

使用道具 举报

17

主题

109

帖子

317

积分

初中毕业

积分
317

社区居民

 楼主| 发表于 2014-9-20 20:27:33 | 显示全部楼层

回 5楼(王建) 的帖子

王建:电钻打刷漆的墙面,可以用冲击模式,但是电钻打瓷砖的墙面,一定不能用冲击模式,会将瓷砖打崩瓷。。

卫生间那面墙如果是链接到楼道的外墙,那么墙体很可能是双层的,靠你家卫生间这一层是大块空心砖结构,另一层是外墙混凝土结构,所以打穿卫生间的空心砖墙,是正常的情况,不 .. (2014-09-20 13:49) 
哦哦,王兄的这个回答应该是最靠谱的了,和我发现的情况很像啊,如果这是正常的建筑结构的话,那应该就是这种了