big3465 发表于 2014-10-23 11:54:31

老庄透明装修的报价

刚接到报价,有几个疑问:
1、网格布需要贴吗?
2、找平那项中,顺平单价8元,紫外线找平25元,两种都是找平,只是工艺不同?哪种需要紫外线找平?
3、水电改造很少,只有卫生间和和厨房,是预估还是实际测量完给报价?
4、增项有没有一个约束?

王建 发表于 2014-10-23 13:19:28

1、轻体墙要贴一下网格布,承重墙的施工洞处局部还需要绷带纸先行处理后再贴网格布,防止以后建筑下沉及震动导致墙体产生裂纹;

2、住宅开发商做的墙体和顶面在水平度上有一定范围的误差,这个误差在合理范围内,不影响居住;

比如说墙体是平整的,通常的施工做法是顺平顺直,也就是跟着墙走,把墙面处理平整就行,检验方法是拿2米的杠尺靠墙,360度都是在一条水平线上,就好比一个梯形的截面,水平问题解决了,但是整体倾斜问题是保留的。

但是如果要求用红外线找平,拿就等于是做梯形的截面做成绝对上下点都在一条线的矩形的截面,那么就需要补一个很大的截面,这种做法成本会高很多,但是有效解决了墙体水平和倾斜两个问题。

综上所述:顺直顺平是解决墙面水平问题,红外线找垂直,是解决墙体倾斜问题,有时候顶面也是倾斜的,但倾斜幅度比较小,所以大多数人在墙体倾斜度不是很明显的情况下,选择顺直顺平的正常施工工序就可以;若墙体倾斜度比较明显的,可以选择第二种,紫外线找垂直。两种墙面施工工艺,根据自己的实际情况,只需选其中一种即可。

3、水电测量数量,最好是实际测量完给报价,要准确一些;

4、有约束,工长的增项范围不得超过合同总额的5%,如果不是工长要求增加的项目,而是网友业主自己根据实际需求额外要求工长增加的项目另计。

白云之路 发表于 2014-10-23 14:14:12

我发现各个报价有时候又不小的差距,怎么保证论坛里面的工长报价是合理的范围呢?

王建 发表于 2014-10-23 14:25:07

回 2楼(白云之路) 的帖子

白云之路:我发现各个报价有时候又不小的差距,怎么保证论坛里面的工长报价是合理的范围呢? (2014-10-23 14:14) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

高老庄“透明施工”报价单,是统一格式统一价格,工长只需要填面积数量,这是统一的控制办法,然后工长做出报价,会提交给施工部门孔经理核查,核查确认没有问题,才可以跟网友业主签订合同,这是价格单下载链接:http://bbs.glz.cn/job.php?action=download&aid=111264

喯啵鲅啵喯 发表于 2014-10-29 11:27:50

回 1楼(王建) 的帖子

王建:1、轻体墙要贴一下网格布,承重墙的施工洞处局部还需要绷带纸先行处理后再贴网格布,防止以后建筑下沉及震动导致墙体产生裂纹;

2、住宅开发商做的墙体和顶面在水平度上有一定范围的误差,这个误差在合理范围内,不影响居住;

比如说墙体是平整的,通常的施工做法是顺平顺直, .. (2014-10-23 13:19) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

请问“不足一米按一米算”是行业通用做法吗,建议写到合同里。不足一米是指单个槽还是整个屋全部测量完不足一米

王建 发表于 2014-10-29 11:31:33

回 4楼(喯啵鲅啵喯) 的帖子

喯啵鲅啵喯:请问“不足一米按一米算”是行业通用做法吗,建议写到合同里。不足一米是指单个槽还是整个屋全部测量完不足一米 (2014-10-29 11:27) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

楼主具体是指哪项步骤不足一米按照一米计算?

喯啵鲅啵喯 发表于 2014-10-29 22:13:00

回 5楼(王建) 的帖子

王建:楼主具体是指哪项步骤不足一米按照一米计算? (2014-10-29 11:31) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

水电改造

王建 发表于 2014-10-29 23:56:46

回 6楼(喯啵鲅啵喯) 的帖子

喯啵鲅啵喯:水电改造 (2014-10-29 22:13) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

水电改造中,通常开槽的暗管,暗线,都按照实量实测来计算;

通常是改下水管不足一米按照一米计算,走地插不足一米按照一米计算,指的是施工难度大但实际工程量又很少的,往往才会出现这种算法,常规的水路电路,都是实量实测的。

ww791429133 发表于 2014-10-30 17:27:27

轻体墙,保温墙须要贴网格布,开的线槽贴网格带就行了

喯啵鲅啵喯 发表于 2014-10-30 22:22:47

回 7楼(王建) 的帖子

王建:水电改造中,通常开槽的暗管,暗线,都按照实量实测来计算;

通常是改下水管不足一米按照一米计算,走地插不足一米按照一米计算,指的是施工难度大但实际工程量又很少的,往往才会出现这种算法,常规的水路电路,都是实量实测的。
 (2014-10-29 23:56) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

俺家不是耶 所有水电管都最低按一米算的 吧里透明施工没有统一吗