请教:墙面刮腻子后长期不干,泛黄
装修过程中,卫生间朝外的一面墙在刮了腻子两周以后,还不干,墙面泛黄。而且是从下往上洇水的,全屋只有这一片不干,其它地方腻子都刮了两遍也干了。把墙拆开以后,发现里面老墙,有一堆石棉和灰都比较潮湿。
附近没有走水管。水管是走顶的;墙角有暖气管。但是暖气管也没有漏水痕迹。拆开吊顶,以及到楼下邻居看顶面对应位置,也没问题。
请各位帮忙分析一下吧。谢谢。
墙面泛黄
挖开以后 卫生间的地砖是干铺的吧,而且地漏比较高,卫生间地面砖渗下去的水留不到地漏里面,在防水层上,哪低就往哪去了。这属于倒坡了,看防水下面的找平层是谁施工的就是谁的责任。这个问题必须解决,不然的话,以后总会这样,而且按了门,门还会变形。 看是不是防水层出的问题,地面有水。
回 1楼(金鱼) 的帖子
非常感谢您的分析。卫生间是用干法铺的。下图是卫生间内的状况,照片是站在门口拍的。
右侧墙面有一个水龙头,是淋浴的冷水,油工经常从这里接水用。
地漏在水龙头对面的地面上。用过的废水就地倒掉,从地漏流走。
还有一个是外面的情况,照片是十几天前刮了第一遍腻子时候拍的。
左面为厨房,右侧为卫生间。
卫生间门左侧墙面(有水龙头那个)里外都贴了砖,因而看不到渗水现象。门右侧墙只有里面贴砖。
过道由于打算放置洗衣机,所以在洗衣机水龙头对应三面墙做了30cm高防水。靠外的区域没有做防水。
我在想,正如上面您分析的,卫生间地面、墙面都有防水,按说在墙角处是不会渗到墙外面来的;
有没有可能是地面积水较多,从过门石下防水层渗到外面,因而离门最近的右侧墙因外面未贴砖而在补了石膏、刮了腻子后长期不干?
另外,还想请教您:在目前的情况下,如果不拆除墙砖地砖,有没有彻底发现问题根源并且解决问题的方法?
回 2楼(刘天让) 的帖子
刘天让:看是不是防水层出的问题,地面有水。(2014-11-01 15:11)嬀/color]http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif谢谢您的指点。还有一些情况补充和问题请教,也请您帮忙看看吧。谢谢。 防水地面全做,墙面做300-500,淋浴做1800mm,防水出了问题就得从新做了。
回 3楼(sxhys) 的帖子
请问楼主,过道两边都贴了瓷砖,而且好像还没到顶,怎么收边的呢?用阳角线?http://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1411/837_3b5b1415006863f16fb0d5bb4cd58.jpg
回 6楼(stingrayswb) 的帖子
stingrayswb:请问楼主,过道两边都贴了瓷砖,而且好像还没到顶,怎么收边的呢?用阳角线?p_w_upload/photo/Mon_1411/837_3b5b1415006863f16fb0d5bb4cd58.jpg
(2014-11-03 17:29) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
这部分空间打算放洗衣机,上面打算放一个吊柜,没做收边,打算把柜子直接卡进去……
回 3楼(sxhys) 的帖子
sxhys:非常感谢您的分析。卫生间是用干法铺的。下图是卫生间内的状况,照片是站在门口拍的。
右侧墙面有一个水龙头,是淋浴的冷水,油工经常从这里接水用。
地漏在水龙头对面的地面上。用过的废水就地倒掉,从地漏流走。
....... (2014-11-02 01:54) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
正如你分析,就是从过门石处渗到外面的,过门石下面的防水收头没施工好。墙砖不用拆,过门石处的卫生间地砖需要拆几块,改成湿铺,过门石也需要拆,过门石下面的防水收头好好做做。
以上分析是基于所有管道不漏水的情况下做出的。如果有管道漏水,那就另外一回事了。
首先让水工对自来水管进行打压,观察自来水管是否有渗漏。然后看看你家暖气管有没有埋在卫生间门口附近的地面里,如果有,也要进行地埋管的打压。如果都没问题,那就是跟你分析的一样,从过门石那渗出去的。