LZ家是3房2卫的格局,和水电师傅沟通后,初步设计13个回路,大家看看靠谱不?
空调                   4路  (3卧室+客厅)
卫生间内插座      2路  (2卫生间,目前打算用一个热水器,计划预留一个热水器插座)
浴霸和其他照明   2路  (2卫生间)
冰箱                   1路  (怕其他电器影响跳闸了里面的食物全废了)
厨房插座             2路  (LZ的厨房用的是独立式的洗碗机和微波炉,有一个洗碗机+N个厨房小电器,还会买纯水机+软水机+小厨宝)
非厨房的插座       2路  


另外,音箱电视有必要单独走回路么?有人说单独走音质画质会比较好,也不知道真的假的
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2014-11-20 22:34:33 | 显示全部楼层
这样还可以的,音响和电视不用单独走回路。用电量小没有必要
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2014-11-21 09:43:22 | 显示全部楼层
13路线很多,个人感觉没有必要。多一路线是很多钱的,要根据实际需要!!
空调                   4路  (3卧室+客厅)  
这个要根据楼主的空调大小来定,根据经验4平方线2路基本够用!两台空调一路串联起来。每一个空调如果在3千瓦是保证没有问题的,如果空调功率太大就不好说了。
卫生间内插座      2路  (2卫生间,目前打算用一个热水器,计划预留一个热水器插座)
卫生间内插座      我认为1路完全够用,包括热水器等,建议用4平方线就完全OK。  (2卫生间,目前打算用一个热水器,计划预留一个热水器插座)
浴霸和其他照明   2路  (2卫生间)
这个浴霸和插座一路,照明一路(这一路是浪费应该和客厅连在一起)
冰箱                   1路  (怕其他电器影响跳闸了里面的食物全废了)
冰箱                   1路2.5平方线这个没有问题!现在很多人这么做了。
厨房插座             2路  (LZ的厨房用的是独立式的洗碗机和微波炉,有一个洗碗机+N个厨房小电器,还会买纯水机+软水机+小厨宝)
可以考虑把部分电器分到冰箱那一路线上,然后走一路4平方线,如果你家厨房用电量超过8千瓦,那就要从新考虑了。8千瓦我估计一般不会超过!!!!
非厨房的插座       2路  
如果房子大,或者用电量多的情况,2路也行。现在大家一般一路线的情况多!!

我这种电路设计并不是按照很节省的布置,应该是一般性的设计能保证一般家庭的正常使用,如果楼主真的是用电量大那可以按照你说的13路线。我的建议应该节省四分之一左右的线。