bruce 发表于 2014-12-25 22:15:54

回 7楼(hlz) 的帖子

hlz:1.不能移动。
2.接线端子和卫生间内的水龙头,花洒,吊顶,浴盆,地漏,等通过4平方导线连接,使卫生间成为一个整体。
    假设热水器漏电电压50伏,通过连接后,水龙头,花洒,吊顶,浴盆,地漏,等全是50伏,卫生间所有能
   触碰到的地方是一个 .. (2014-12-25 15:55) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

那这样是不是要从水龙头、花洒等每个金属导体上都要引出一根金属线到等电位端子箱呢

hlz 发表于 2014-12-26 09:26:04

回 10楼(bruce) 的帖子

bruce:那这样是不是要从水龙头、花洒等每个金属导体上都要引出一根金属线到等电位端子箱呢 (2014-12-25 22:15) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

是的

邓柳进 发表于 2014-12-26 09:46:11

最好不要移动,很麻烦的。

内容来自[手机版]

波波爸 发表于 2014-12-26 15:21:18

楼主 ,可以很负责任的告诉你,可以移动。

主要注意预埋的那条扁钢,与移动后的等电位箱的连接是最重要的,连接方式选择焊接,也就是再焊上一段扁钢延长,按照规范搭接面两侧满焊。

在与移动后的箱子按照上图(王健提供的图)连接。

其实也可以把原来的箱子埋上重新加一个,主要是预留出铜排连接点就行了。

原来埋在墙里的扁钢是热镀锌钢板,与整栋楼的接地系统相连接,消除潮湿环境的电位差。

注意,墙里的扁钢不能搞断,否则影响其他住户。

晓艳annie 发表于 2015-1-4 11:23:26

十分感谢~!