sijiu 发表于 2015-1-12 08:32:34

十万火急!空调插座管线可以这样接吗

空调插座管线开槽时钢筋密又粗,槽开的不够深, 师傅说上半部分改用软管穿线,一根穿火线,一根穿零线和地线,请教版主这样有没有安全隐患呀,今年就要接上了

醉蟋蟀 发表于 2015-1-12 09:01:36

我感觉没问题,,我家因为不吊顶,棚顶是现浇水泥板,不易开槽,电工也是这样做个浅槽,用护套线直接走的线,
对电不是太懂,还是等专家回答吧,,

王建 发表于 2015-1-12 09:56:57

墙面布线开槽,承重墙钢筋一排又一排的,遇到这种情况首先一定不能切断钢筋,对墙体结构会带来硬伤,物业发现也会开罚单的,据说切断一根钢筋罚款6000块,对切断承重墙钢筋这块问题,物业管得特别严,所以尽量不要去动这个钢筋结构,通常这种情况,施工队有两种解决办法,一种是用黄腊管穿线过去,这样钢筋内侧开槽就会较浅一些;一种是给电钻换加长钻头,打到钢筋后面深处,开槽口要扩大一些,这样才能将PVC穿线管穿进去,这样以后电线就可以来回抽得动,相对电工师傅要多花费时间在上面,应该是工长要单独给工人额外加工钱,才会这么干,不加钱工人就采用第一种办法施工了。。
建议让工长安排水电工师傅开深槽,补贴一部分工费,就可以将穿线管从钢筋里面穿过去。。

sijiu 发表于 2015-1-12 11:36:40

他们不愿意开深槽,说这种白色的线管也是绝缘的,以前他们都是这样施工的没问题。安全性方面跟你说的黄蜡管效果一样吗?

王建 发表于 2015-1-12 12:41:20

回 3楼(sijiu) 的帖子

sijiu:他们不愿意开深槽,说这种白色的线管也是绝缘的,以前他们都是这样施工的没问题。安全性方面跟你说的黄蜡管效果一样吗? (2015-01-12 11:36) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

如果用软护套线,那么以后检修时,这部分电线就抽不动了,用穿线管才可以抽得动。。

sijiu 发表于 2015-1-12 13:05:00

回 4楼(王建) 的帖子

王建:如果用软护套线,那么以后检修时,这部分电线就抽不动了,用穿线管才可以抽得动。。
 (2015-01-12 12:41) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

再沟通一下试试吧,不行就只好但愿以后别有事了,谢谢版主老师。