珑7 发表于 2015-2-25 21:09:11

水电改造合格的基本标准??急求助

啥样的水电改造算基本合格?老庄的帖子虽有提到水电改造,但对着帖子说的,我觉得改造的问题多多啊。年前改造的,已经付了部分款。觉得有以下问题,求懂的大虾指点啊,马上就要结清水电改造的款了,多谢了!
1、客厅里的电话线、网线、电视线都穿在了单独的镀锌管里,但都一根挨一根,而且旁边还挨着一根加插座的电源线管。强弱电在地上到底有没有平行距离的要求?
2、卫生间里,有一对冷热水管(PPR),在大概一人来高的位置有接头(直接),有无隐患啊?旁边的一根水管和电线的管共用了一个大槽,也是挨着,这样能行吗?
3、电热水器的位置,冷热水管出口上下错了一些,这样将来装的时候能装上吗?
图如下
客厅

卫生间
出口一高一低呀

王建 发表于 2015-2-25 21:23:12

1、强弱电的镀锌管也可以并行走,但是间距要错开一些,不宜紧挨着;

2、水管中间无接头,可以与穿线管在一个开槽里,但一般都是分槽布管布线的;

3、虽然用不锈钢波纹管错位对接热水器的冷热水接头没什么问题,但是冷热水接头尽量保持水平比较美观一些。。

珑7 发表于 2015-2-25 21:33:39

没想到您这么快就回复了,多谢多谢,但还有点疑问,麻烦您再给解答一下:
1、像我家这样强弱电的镀锌管紧挨着影响大吗?需不需要把电源线重新布?可已经这样了,还能重新布吗?
2、水管中间有直接头的,以后会不会漏?水管与穿线管在一个开槽里,没法解决了吧?

王建 发表于 2015-2-25 21:48:14

回 2楼(珑7) 的帖子

珑7:没想到您这么快就回复了,多谢多谢,但还有点疑问,麻烦您再给解答一下:
1、像我家这样强弱电的镀锌管紧挨着影响大吗?需不需要把电源线重新布?可已经这样了,还能重新布吗?
2、水管中间有直接头的,以后会不会漏?水管与穿线管在一个开槽里,没法解决了吧? (2015-02-25 21:33) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

1、通常施工标准是强弱电的穿线管平行布线要间距20公分,交叉用锡纸包裹;

2、注意看了一下图片,穿线管下方有暗盒,这样的情况在改水电时就不应当在一个开槽里,水管应该避开与穿线管的暗盒并在一个暗槽中。。

icnow2006 发表于 2015-2-26 16:18:31

如果强弱电线缆管没有重新施工的可能,那将所有的网线全部使用屏蔽线,会解决一大部分问题

珑7 发表于 2015-2-28 21:56:53

回 4楼(icnow2006) 的帖子

icnow2006:如果强弱电线缆管没有重新施工的可能,那将所有的网线全部使用屏蔽线,会解决一大部分问题 (2015-02-26 16:18) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

谢谢您回复!您说的网线是指网络线还是泛指所有强弱电线?现在一般用的不是屏蔽线?需要特意去购买?

icnow2006 发表于 2015-3-2 10:32:37

回 5楼(珑7) 的帖子

珑7:谢谢您回复!您说的网线是指网络线还是泛指所有强弱电线?现在一般用的不是屏蔽线?需要特意去购买? (2015-02-28 21:56) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

网线就是网络线,一般家装可能不用屏蔽网线。
另外,电源线也有屏蔽线,但家装用的更少

高老庄装修技术支持 发表于 2015-3-2 11:16:57

从图上看问题你两个出口上下不平行.,强弱电线管未分开,要工长整理。
页: [1]
查看完整版本: 水电改造合格的基本标准??急求助