请教空调导管埋墙问题
如图,新房客厅,开放商预留空调孔在右下角的X处,摆明了是要求住户安装柜式空调。但房间面积本来就不大,想节约空间,还是想安装挂式空调,A或B处。空调导管必须走X处的原因有两个:一,外墙很厚很厚,打不打得通不好说;二,开发商不准破坏楼房的整体外观,必须将空调主机放在X处外面的台子上。那么纠结的地方来了,空调挂在半空中,导管必须引到地面,肯定不能明着走,就想请教一下各位,能否埋在墙里甚至地下(如果空调挂在A处的话管子就得走地下),是否会影响将来更换空调?有什么安全隐患?另外这墙应该属于承重墙,挖槽埋管是否可行?问题比较多,想法可能有点幼稚,还请大家多多指导,谢谢。
楼主的意思应该是空调管必须要走X孔,而B处安装挂机显然不美观,倒是A处挺合适的,具体看看可不可以用一带二的空调挂机,从A通往隔壁房间走管,或者查看一下外墙还有没有其它可以挂外机的台子。。
回 1楼(王建) 的帖子
王建:楼主的意思应该是空调管必须要走X孔,而B处安装挂机显然不美观,倒是A处挺合适的,具体看看可不可以用一带二的空调挂机,从A通往隔壁房间走管,或者查看一下外墙还有没有其它可以挂外机的台子。。 (2015-03-05 21:27) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif谢谢王建老师,但我还是想知道墙上开槽埋管的方案是否可行?
回 2楼(jztgmanutdlw) 的帖子
jztgmanutdlw:谢谢王建老师,但我还是想知道墙上开槽埋管的方案是否可行? (2015-03-05 21:31) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif空调管连接室内机室外机的管道及电线,通常都不会直接埋设在墙内,若后期空调需要检修及更换,还要凿墙有可能会破坏管子,引起制冷剂泄露会很麻烦的;
如果实在没有其它更优的安装方案,可以考虑在墙里面预埋一个比空调管直径还大一圈的PVC管,能够抽动空调管的也能施工,主要是考虑后期检修与更换的方便性。。
回 3楼(王建) 的帖子
王建:空调管连接室内机室外机的管道及电线,通常都不会直接埋设在墙内,若后期空调需要检修及更换,还要凿墙有可能会破坏管子,引起制冷剂泄露会很麻烦的;如果实在没有其它更优的安装方案,可以考虑在墙里面预埋一个比空调管直径还大一圈的PVC管,能够抽动空调管的也能施工,主要 .. (2015-03-05 21:40) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
也就是说哪怕是承重墙,凿开埋个管也没问题? 其实你可以考虑在窗户的玻璃上开个孔把地下的孔堵上,我家客厅就在玻璃上打的孔
回 4楼(jztgmanutdlw) 的帖子
jztgmanutdlw:也就是说哪怕是承重墙,凿开埋个管也没问题? (2015-03-05 21:46) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif承重墙可以凿竖槽,多花点人工费将槽开深一些,预埋PVC管也是可以的。。
回 6楼(王建) 的帖子
王建:承重墙可以凿竖槽,多花点人工费将槽开深一些,预埋PVC管也是可以的。。(2015-03-05 21:50) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
明白了,感谢!
回 5楼(guanxin) 的帖子
guanxin:其实你可以考虑在窗户的玻璃上开个孔把地下的孔堵上,我家客厅就在玻璃上打的孔 (2015-03-05 21:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif那多不好看啊……还会漏风
回 8楼(jztgmanutdlw) 的帖子
jztgmanutdlw:那多不好看啊……还会漏风 (2015-03-05 22:07) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif嘛,确实不大好看,但漏风就不会啦,请专业的打孔人员来他们会帮你打个很合适的孔然后装空调的人会帮你打上发泡胶,就不漏风了。