北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 2352|回复: 5

[装修讨论] 请版主帮助,集中供暖改地暖,用装水处理装置吗?

[复制链接]

31

主题

127

帖子

318

积分

初中毕业

积分
318

社区居民

发表于 2015-3-24 18:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问不倒的版主,马上要拿钥匙了,老房,集中供暖,想改成地暖,不知是否需要在暖气水入户处加水处理装置?如果需要,装哪一种?(背景:准备家里装全套的水处理装置,前置、中央水处理、纯水、软水,这套东西和集中供暖的水处理是不是各自行事,互不相关呢?)
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-3-24 18:50:48 | 显示全部楼层
全屋水处理装置与集中供暖不是走一个水管,所以互不牵扯;
地暖可以安装一个配套的地暖专用过滤器,只需要过滤暖水中的杂物即可。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 19:48:26 | 显示全部楼层
集中供暖改地暖,要加一套混水中心,主要用于降温。如果是集中供暖,不好加软水等设备,因为水是大系统循环,且水质较差,个家无法进行处理。
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
回复

使用道具 举报

31

主题

127

帖子

318

积分

初中毕业

积分
318

社区居民

 楼主| 发表于 2015-3-24 20:57:36 | 显示全部楼层
多谢王建,多谢地康。4月的团购王建到场不?好想面谢啊:)
回复

使用道具 举报

16

主题

157

帖子

1117

积分

大专毕业

积分
1117

社区居民

发表于 2015-3-25 13:12:06 | 显示全部楼层
我是学暖通专业的,做地暖应该是没问题,但是一定要把供回水温度搞好……按照设计规范来说,一般集中供暖的温度在75-80,而地暖是低温辐射供暖,民用建筑地暖供水温度宜在35-45℃,回水温度温差不要高于10℃,也不要小于5℃
上帝总会给人过得去的坎儿
回复

使用道具 举报

31

主题

127

帖子

318

积分

初中毕业

积分
318

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-2 22:13:58 | 显示全部楼层

回 4楼(馋嘴胖兔子) 的帖子

馋嘴胖兔子:我是学暖通专业的,做地暖应该是没问题,但是一定要把供回水温度搞好……按照设计规范来说,一般集中供暖的温度在75-80,而地暖是低温辐射供暖,民用建筑地暖供水温度宜在35-45℃,回水温度温差不要高于10℃,也不要小于5℃ (2015-03-25 13:12) 
专业回复,谢谢,比装修的师傅讲得明白多了。