[装修讨论] 卫生间漏水到楼下,和旁边单元的同层及楼下了

[复制链接]

1

主题

1

帖子

14

积分

学前班

积分
14

社区居民

发表于 2015-4-7 18:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人,我家13年底装修的,当时防水72小时都做了。年前楼下反映漏水(淋浴下水口周围),后淋浴停用几天就好了。因为当时装修公司老板跑路原因,一直到最近找人来修,说给做隐形防水,但没确定原因,没做。自己在淋浴处放上水,一周无事;之后开始正常用淋浴,4天后楼下反映漏水了,且这次是淋浴下水口周围、马桶下水口周围、洗手池下水口周围,都滴水了。更严重的是,隔壁单元的同层和楼下也反映漏水了(墙湿了)。求教,这是防水没做好么,还是房子本身有问题啊,或者是水管子坏了?谢谢您了!
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2015-4-7 19:56:12 | 显示全部楼层
欢迎新同学,欢迎欢迎热烈欢迎,高老庄是网友交流的平台,要多发言呀,多发言不光可以解决装修难题,还可以交到朋友。呵呵。

应该是,地漏和下水管接触的地方漏水,用堵漏灵堵一下,再抹一些防水试试吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-8 01:25:39 | 显示全部楼层
有可能是防水没做好的缘故,但根据楼主描述的情况来看,淋浴区放上水,却不漏,洗澡却漏了,说明淋浴区墙体里面的管子可能有裂缝,导致向四周墙体里渗水,然后渗透到楼板,从下水管处往楼下渗水,殃及楼下一片呀。。

所以楼主可以先进行水管打压试验,看水管有没有泄压来判断是否是水管开裂造成的,若不掉压则排除水管开裂的可能性;

若打压试验掉压了,需要先将淋浴区的埋在墙体里面的接头处刨开看看,进行重新焊接维修,再补刷墙面防水,贴砖。。
回复

使用道具 举报

8

主题

119

帖子

1164

积分

大专毕业

积分
1164

社区居民

发表于 2015-4-8 09:32:49 | 显示全部楼层
   工程大了