照片为卫生间水路埋管的开槽,请问照片中的钢筋可以不切断吗?可以从钢筋下面穿管吗?4分的PPR水管开槽应该多深呢?急等!
2015-04-17 16.10.47.jpg
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2015-4-19 11:13:57 | 显示全部楼层
钢筋是不能切断的。当然可以从钢筋下面穿管,深度大概2公分。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-19 12:52:24 | 显示全部楼层
有钢筋的墙面通常都是承重墙,不能破坏钢筋结构,4分的水管外径大约在2~2.2公分左右,因为壁厚不一样外径也就略有区别,可以将槽开深一些。。