[装修讨论] 关于林内冷凝管水管口

[复制链接]

11

主题

70

帖子

171

积分

小学毕业

积分
171

社区居民

发表于 2015-4-24 13:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请林内和地康的客服帮忙,我想买林内冷凝的燃气热水器,我看图上还有一个冷年水管,这个流水口需要水电改造提前留出来吧?怎么留呢?相当于需要一个出水水管吗?最后流向何处?
回复

使用道具 举报

11

主题

70

帖子

171

积分

小学毕业

积分
171

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-24 13:57:13 | 显示全部楼层
在线等,马上水电改造了!
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-24 14:03:10 | 显示全部楼层

回 1楼(yh8002) 的帖子

yh8002:在线等,马上水电改造了! (2015-04-24 13:57)
燃气热水器的冷凝水,是在冬季耗气量较大,会相应产生的冷凝水就会多一些,夏天就很少了,所以通常放个玻璃瓶在橱柜台面上,将冷凝水的软管放到玻璃瓶中,水满了倒掉就可以,但因为冷凝水是呈酸性的,所以不能用于养绿植什么的,只能倒进下水道流走;


当然为了更为方便,可以在水电改造期间,让水电工师傅从燃气热水器的位置,墙面开槽预埋一根水管接到橱柜下水管或地漏,将冷凝水软管插入到预埋的下水管中就可以。。




已联系林内燃气热水器,尽快回复。
回复

使用道具 举报

11

主题

70

帖子

171

积分

小学毕业

积分
171

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-24 14:09:49 | 显示全部楼层
哈哈,我似乎自己看明白了,就是接一个管子,直接接到下水管。要是离水盆近还行,直接接到水槽里。
回复

使用道具 举报

11

主题

70

帖子

171

积分

小学毕业

积分
171

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-24 14:35:17 | 显示全部楼层
不过这是针对没有预留口的来说的,水电改造应该可以预埋一个出水口。
回复

使用道具 举报

11

主题

70

帖子

171

积分

小学毕业

积分
171

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-24 14:52:13 | 显示全部楼层
林内的冷凝机应该是恒温+冷凝吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-24 15:20:30 | 显示全部楼层
冷凝水是一个4分口的水管.预留一个6分水管在冷热水口的下边10公分以内就可以.我们的冷凝水是经过了中和的.直接流向下水道就可以.
燃气之道林内创造
回复

使用道具 举报

11

主题

70

帖子

171

积分

小学毕业

积分
171

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-24 15:36:22 | 显示全部楼层

回 6楼(林内燃气具客服) 的帖子

林内燃气具客服:冷凝水是一个4分口的水管.预留一个6分水管在冷热水口的下边10公分以内就可以.我们的冷凝水是经过了中和的.直接流向下水道就可以. (2015-04-24 15:20) 
不太明白,亲,能否给个以前客户做的图片呢?林内的不是单纯的冷凝,而是冷凝+恒温吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-25 21:13:53 | 显示全部楼层

回 5楼(yh8002) 的帖子

yh8002:林内的冷凝机应该是恒温+冷凝吧? (2015-04-24 14:52)
嗯 是的
燃气之道林内创造
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-25 21:14:52 | 显示全部楼层

回 7楼(yh8002) 的帖子

yh8002:不太明白,亲,能否给个以前客户做的图片呢?林内的不是单纯的冷凝,而是冷凝+恒温吧? (2015-04-24 15:36)
图片 我找找吧
燃气之道林内创造
回复