关于暖气改造的加压测试
请问暖气管的加压测试,是在装暖气片前铺管子以后,还是装完暖气片后。今天佛罗伦萨的师傅装完管子就走了,没做加压试验,这对吗?装修小白刚刚想到的。 暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。回 1楼(飞果) 的帖子
飞果:暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。 (2015-05-28 08:44) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif多谢回答。看上去就是需要两次加压检测,对吗?另外,请问分别需要多少帕,多长时间呢? 让他们回来打压,等你安装暖气肯定是最后了,装修过程中谁把你的管道碰坏了,不打压你都不知道。安装暖气的时候发现都晚了。
回 3楼(m16265373) 的帖子
m16265373:让他们回来打压,等你安装暖气肯定是最后了,装修过程中谁把你的管道碰坏了,不打压你都不知道。安装暖气的时候发现都晚了。 (2015-05-28 10:34) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif对的,现在暖气厂家的安装工人挺不厚道,我买的怒奥罗,在暖气接头安装后,在强烈要求下才做的打压测试,要不然等最后暖气片装上再打压,发现问题都晚了 我们家的庄里团的陇星暖气,已经把旧暖气拆完了,该改的管也改了,只等安装,不过我们家没有压力测试,会不会和上下楼是串联的暖气有关系?
回 5楼(bluevskiss) 的帖子
bluevskiss:我们家的庄里团的陇星暖气,已经把旧暖气拆完了,该改的管也改了,只等安装,不过我们家没有压力测试,会不会和上下楼是串联的暖气有关系? (2015-05-28 17:43) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif单串的不好打压,一般分户采暖的是可以打的。
回 1楼(飞果) 的帖子
飞果:暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。 (2015-05-28 08:44) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif请问第一期,第二期工程的打压分别需要要多少帕,多长时间呢。谢谢 一般为工作压力的1.5倍,但不小于0.6mpa
页:
[1]