[装修讨论] 我家开着空调以后 再插其他的电器(冰箱、吸尘器、电钻等)外面的总闸就容易掉闸是为什么

[复制链接]

3

主题

147

帖子

311

积分

初中毕业

积分
311

社区居民

发表于 2015-7-14 15:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家开着空调以后 再插其他的电器(冰箱、吸尘器、电钻等)外面的总闸就容易掉闸是为什么
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-7-14 15:52:57 | 显示全部楼层
估计是电量负荷较大造成的,看看总闸空开那里允许的额定功率是多大。

再有就是可能某电路有短路的可能。
回复

使用道具 举报

3

主题

147

帖子

311

积分

初中毕业

积分
311

社区居民

 楼主| 发表于 2015-7-14 16:02:56 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:估计是电量负荷较大造成的,看看总闸空开那里允许的额定功率是多大。

再有就是可能某电路有短路的可能。 (2015-07-14 15:52) 
那里就标了一个6A
回复

使用道具 举报

3

主题

147

帖子

311

积分

初中毕业

积分
311

社区居民

 楼主| 发表于 2015-7-14 16:04:05 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:估计是电量负荷较大造成的,看看总闸空开那里允许的额定功率是多大。

再有就是可能某电路有短路的可能。 (2015-07-14 15:52) 
开着空调(2匹的) 我不管在哪个插座插上电器 过一会都就跳闸了
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-7-14 16:15:37 | 显示全部楼层

回 2楼(wyjason) 的帖子

wyjason:那里就标了一个6A (2015-07-14 16:02) 
6A的肯定不够啊,一般建议用63A的或40A双极,单一空调一般还要16A或20A的,厨厕一般也选用20A的。
回复

使用道具 举报

3

主题

147

帖子

311

积分

初中毕业

积分
311

社区居民

 楼主| 发表于 2015-7-14 16:16:37 | 显示全部楼层

回 4楼(暴雪) 的帖子

暴雪:6A的肯定不够啊,一般建议用63A的或40A双极,单一空调一般还要16A或20A的,厨厕一般也选用20A的。 (2015-07-14 16:15) 
晚上回去看看 难道我记错了
回复

使用道具 举报

14

主题

1658

帖子

4万

积分

硕士毕业

积分
49611

社区居民忠实会员最爱沙发

发表于 2015-7-14 21:56:52 | 显示全部楼层
有的老小区,总闸的负荷就小。