求助水电改造的墙面插线面板
老庄、暴雪、王建以及各位高手,咨询一下昨天我家装墙面插线面板。里面的主线是6平方的电线,电工为了接插线面板方便,从6平方主线上引了三根2.5平方的线头出来,通过引出来的线头接在插线面板上。
请问下这样做合符规范么?会不会造成接线线头电流过大,带来用电隐患? 做什么用呢,如果用电设备功率不大,或是短时间用电,没什么问题。
回 1楼(暴雪) 的帖子
暴雪:做什么用呢,如果用电设备功率不大,或是短时间用电,没什么问题。 (2015-07-27 10:29) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif暴雪,我这个插座对于的是一个大烤箱,功率蛮大的啊?
这样是不是还是用主线插进面板里安全些吧?
回 2楼(xjx) 的帖子
xjx:暴雪,我这个插座对于的是一个大烤箱,功率蛮大的啊?这样是不是还是用主线插进面板里安全些吧? (2015-07-27 11:38) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
分支2.5平方的。电器功率不超过3000w没有问题的。
回 3楼(暴雪) 的帖子
暴雪:分支2.5平方的。电器功率不超过3000w没有问题的。 (2015-07-27 13:40) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif暴雪,又被你说中了。我那烤箱正好是3000W的。
天啊,我得纠结了
回 4楼(xjx) 的帖子
xjx:暴雪,又被你说中了。我那烤箱正好是3000W的。天啊,我得纠结了 (2015-07-27 13:53) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
应该没啥问题,插座是10A的,支线用6平方的线也是浪费。 为啥要用6平方的线啊那么粗,4平方不够用吗