kaola126 发表于 2015-7-29 11:24:05

强电和暖气管子同槽,比较长,安全隐患大吗?

1、这三张是早几天的图有的强电管子还没有安上,比如挨着门的位置,两个暖气管子的槽里还有一根强电管子
2、还有一个在地上槽子里,有暖气管子和强电管子,而且强电管子是有接头的,不知道这样的风险大不
3、类似的暖气管子和交叉也不少

请各位以及老庄给看下,是否需要整改呢,目前还没有封,水暖管子倒是打压了10个压,大概半小时后掉下去1个,大概12个小时后,掉下去3个,当时水电师傅说,一般没事,掉得多属于是有的头没有封紧,没有掉太多压就没事,大家帮忙分析下 。多谢

清茶 发表于 2015-7-29 13:34:55

暖气管子和强电管子放在一起,线管受热后老化破损容易导致电路故障。建议用隔热物品分离开来,或保持10cm左右距离即可。
一般高层8(0.8Mpa)个压,平层6(0.6Mpa)个压。超过8(0.8Mpa)个压容易对管子不好。半个小时内的压力降不超过半个压(0.05Mpa)为合格。如果压力持续下降,是需要重新测试的哦。

kaola126 发表于 2015-7-29 13:58:03

回 1楼(高老庄保障诚信透明施工服务) 的帖子

高老庄保障诚信透明施工服务:暖气管子和强电管子放在一起,线管受热后老化破损容易导致电路故障。建议用隔热物品分离开来,或保持10cm左右距离即可。
一般高层8(0.8Mpa)个压,平层6(0.6Mpa)个压。超过8(0.8Mpa)个压容易对管子不好。半个小时内的压力降不超过半个压(0.05Mpa)为合格。如果压力持续下降,是需 .. (2015-07-29 13:34) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

谢谢老庄解答,如果找隔热物品 用什么比较好呢?铝箔可以吗?今天又问了次装修负责人,跟我说肯定没问题,但是我还是不太相信

m16265373 发表于 2015-7-29 14:38:07

回 2楼(kaola126) 的帖子

kaola126:谢谢老庄解答,如果找隔热物品 用什么比较好呢?铝箔可以吗?今天又问了次装修负责人,跟我说肯定没问题,但是我还是不太相信 (2015-07-29 13:58) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

铝箔是导热的,不可以。重新开一个槽布线,另外楼主的暖气是工长做的?不是应该找暖气厂家来做么?

kaola126 发表于 2015-7-29 14:41:32

回 3楼(m16265373) 的帖子

m16265373:铝箔是导热的,不可以。重新开一个槽布线,另外楼主的暖气是工长做的?不是应该找暖气厂家来做么?
 (2015-07-29 14:38) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

装修公司做的 他们说他们就可以 当时着急就做了 然后我一直问 他们说绝对没问题 都是这么做的 哎 说好几次了都说没问题 都不知道怎么办了

王建 发表于 2015-7-29 18:57:14

回 4楼(kaola126) 的帖子

kaola126:装修公司做的 他们说他们就可以 当时着急就做了 然后我一直问 他们说绝对没问题 都是这么做的 哎 说好几次了都说没问题 都不知道怎么办了 (2015-07-29 14:41) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

楼主可以请个装修监理上门验收一次,监理上门费500元。。

m16265373 发表于 2015-7-29 21:52:47

回 4楼(kaola126) 的帖子

kaola126:装修公司做的 他们说他们就可以 当时着急就做了 然后我一直问 他们说绝对没问题 都是这么做的 哎 说好几次了都说没问题 都不知道怎么办了  (2015-07-29 14:41) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

坚持原则,必须开新槽走强电,不加钱

黑牛豆奶 发表于 2015-7-30 15:58:38

强电不行 弱电还是可以的还有就是暖气管道 现在 最好是用 PB管道别用 PPR管道
页: [1]
查看完整版本: 强电和暖气管子同槽,比较长,安全隐患大吗?