燃气热水器和电热水器公用的问题
装修过程中水路改造中遇到的难题。家里的户型如图,原有的燃气热水器安装位置打算保留,原本是供厨房和卫生间热水使用,由于考虑到厨房和两个卫生间距离较远,所以同时计划在主卫安装一个电热水器专供两个卫生间使用热水。
希望达到的目的是:一般情况下使用电热水器只给两个卫生间用水,厨房仍然用燃气热水器供热水,如果停电的情况下就用燃气热水器的热水引过来卫生间供全屋的热水使用。
但是水电工说不行,因为他说全屋的热水管是全部串在一起的,要么就是就把燃气热水器关掉全屋都用的电热水器的热水,要么就关掉电的,全屋用燃气热水器的热水,不然两个都开着一个设备产生的热水是会倒灌到另一个设备的,是这个样子的吗?就不能有什么方案可以实现我的目的么?水电改造正在进行,水电工在等我的最后答复,紧急呼救各位大神帮助啊~
可以实现啊,接三通,装阀门,或直接用混水阀实现转换。如果用混水阀,三通和两侧的角阀就不用了。用燃气了就把电的那一侧关掉,反之把燃气的关上就可以了。
停电了,燃气的也用不了。
管路不懂,如果卫生间只是少量用热水的话,直接在水槽下面加装小厨宝就行。没管线问题,不占地,省电,出热水更便捷。如果装即热的,考虑下电线负荷。 洗澡用燃气的更好,如果只是厨房按个燃气的太浪费了。不如大点的厨宝。
回 1楼(暴雪) 的帖子
我之前也是这样设想的,我想只在燃气热水器后面装一个角阀,要通就通,要不通就不通,但是装修师傅说因为水管都是走吊顶上面的,安个角阀在天花板上岂不是每天我得把铝扣板卸下来才能开关,说得我一时哑口无声的~角阀的位置要怎么挪到下方比较顺手的地方啊?回 3楼(cathy6615) 的帖子
cathy6615:洗澡用燃气的更好,如果只是厨房按个燃气的太浪费了。不如大点的厨宝。 (2015-10-15 16:00) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif是一个旧的燃气热水器,之前留下来的,也还好好的,能用,扔了可惜啊
回 2楼(yi花yi世界) 的帖子
yi花yi世界:停电了,燃气的也用不了。管路不懂,如果卫生间只是少量用热水的话,直接在水槽下面加装小厨宝就行。没管线问题,不占地,省电,出热水更便捷。如果装即热的,考虑下电线负荷。 (2015-10-15 13:08) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
这么说好像天然气也是插电的是吧?我都恍惚了,还是天然气热水器是用电池的啊?
回 6楼(xixi20147) 的帖子
xixi20147:这么说好像天然气也是插电的是吧?我都恍惚了,还是天然气热水器是用电池的啊? (2015-10-15 16:25) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif燃气热水器也需要插电呀,没电的话,两边也不能互补。
回 6楼(xixi20147) 的帖子
xixi20147:这么说好像天然气也是插电的是吧?我都恍惚了,还是天然气热水器是用电池的啊? (2015-10-15 16:25) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif插电是因为强制排风要用电,没电确实用不了。
回 6楼(xixi20147) 的帖子
xixi20147:这么说好像天然气也是插电的是吧?我都恍惚了,还是天然气热水器是用电池的啊? (2015-10-15 16:25) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif不插电的早淘汰了,所以别搞得这么复杂了,去年在日本住民宿,日本农村智能马桶都普及了,结果遇上大风停电,卫生间都用不了,这也算是电气化的弊端吧。