北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 1952|回复: 3

[装修讨论] 关于卫生间防水的高度?

[复制链接]

20

主题

177

帖子

411

积分

初中毕业

积分
411

社区居民

发表于 2015-11-30 14:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个问题:
1、淋浴区高1.8米,其他区域0.3米,这是啥标准?谁定的?
2、这个标准够不够用?
3、淋浴区怎么划分?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-11-30 14:45:58 | 显示全部楼层
1、淋浴区高1.8米,其他区域0.3米,装修行业里一般都是这个标准的,非淋浴区做的太高了也没有太大的必要,还浪费钱,

2、这个标准完全够用了,少量的水汽,瓷砖就可以阻挡了。

3、淋雨区的划分,如果有淋浴房,淋浴房内侧的墙面就属于淋浴区的范围的,如果没有淋浴房,就要根据花洒的位置划分一下了,花洒安装的墙面左右两侧最少50cm的宽度,侧面墙面最少100cm的宽度
回复

使用道具 举报

20

主题

177

帖子

411

积分

初中毕业

积分
411

社区居民

 楼主| 发表于 2015-11-30 14:50:11 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:1、淋浴区高1.8米,其他区域0.3米,装修行业里一般都是这个标准的,非淋浴区做的太高了也没有太大的必要,还浪费钱,

2、这个标准完全够用了,少量的水汽,瓷砖就可以阻挡了。

3、淋雨区的划分,如果有淋浴房,淋浴房内侧的墙面就属于淋浴区的范围的,如果没有淋浴房,就要根据 .. (2015-11-30 14:45) 
很详细,谢谢雪主
回复

使用道具 举报

3

主题

9

帖子

52

积分

学前班

积分
52

社区居民忠实会员

发表于 2015-11-30 16:45:37 | 显示全部楼层
我家之前工长给的方案是,厨房和厨房相邻的阳台做30cm的防水,我在吧里看各种帖子和童鞋们说,没有地漏厨房可以不做防水,果断清除此项。我家是干湿分离的卫生间。工长的计划里是干湿都做180cm,工人建议干性做1m,刚刚看到高工的解答,果断要求干性做到30cm,做高了也没用,浪费钱啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2026-2-4 02:45 , Processed in 0.549730 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表