水电改事宜请教版主
我们家基本都是混凝土墙体,电开槽过程中发现墙体好多钢筋,大概我手指拉么粗。墙上竖切1.5米长度大概就有五根钢筋。版主,我这才开始开槽,遇见这个情况,我钢筋切不切???
工长跟我说钢筋不切就只能走软管,软管日后出现故障抽拉线肯定是行不通了。
工人询问我切不切,貌似他好像更倾向不切走软管,这样子是不是减少他工作量了。
切不切啊版主?
切了应该对楼层没啥坏影响吧?
盼复谢谢 我家在厨房遇到过这个问题,有一路线是直接拿绝缘胶布包了塞在钢筋后面做下来的,另一路是把钢筋敲弯做进去的。最好还是不切吧,但是软管也不好啊,实在不行考虑走明线? 钢筋万万不能切断!切断钢筋肯定会伤害到墙体的!
俺家空调线(单独走线)就是从钢筋底下穿过的(3线4平方硬线电缆),顺墙走4米长。
如图:
只不过,俺家电缆不用水泥砂浆填埋,用板材进行装饰,这样有利于今后的换线及维修。
从安全角度讲,还是不切为好,楼主可以考虑下一楼给的一件,看能不能把钢筋敲弯了。
回 1楼(icehermain) 的帖子
icehermain:我家在厨房遇到过这个问题,有一路线是直接拿绝缘胶布包了塞在钢筋后面做下来的,另一路是把钢筋敲弯做进去的。最好还是不切吧,但是软管也不好啊,实在不行考虑走明线?(2015-12-13 11:29)嬀/color]http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif明线不要啦,我不能接受的哦。
敲弯是多大的工程啊,我家基本都是混凝土墙
谢谢你的提议,我再好好思量一下。
回 2楼(青岛泰金) 的帖子
青岛泰金:钢筋万万不能切断!切断钢筋肯定会伤害到墙体的!俺家空调线(单独走线)就是从钢筋底下穿过的(3线4平方硬线电缆),顺墙走4米长。
如图:
.......(2015-12-13 15:49)嬀/color]http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
谢谢热心的青岛大哥的回答
我家基本都是混凝土墙,太多的横向钢筋了,我家布线还很多,都走角都用板材装饰肯定办不到的。
原本是有疑问,这下好了看到你们的回帖我整个人都惆怅了~~~~~~~
回 3楼(暴雪) 的帖子
暴雪:从安全角度讲,还是不切为好,楼主可以考虑下一楼给的一件,看能不能把钢筋敲弯了。(2015-12-13 21:35)嬀/color]http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif暴雪帅哥,我家一大半的墙体都是混凝土的,切开都是横向的,食指辣么粗细的钢筋。都敲弯估计工人得累病的。
我想麻烦问你一下,像我家这个墙体情况的多不多啊? 承重墙可别瞎鼓捣!安全第一,走软管就走软管吧,电线哪有那么容易坏啊
回 6楼(芭比cat) 的帖子
芭比cat:暴雪帅哥,我家一大半的墙体都是混凝土的,切开都是横向的,食指辣么粗细的钢筋。都敲弯估计工人得累病的。我想麻烦问你一下,像我家这个墙体情况的多不多啊?
(2015-12-13 21:53)嬀/color]http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
您这种情况有不少的,一般都是不进行打断钢筋处理的,都是选着其他的方法。
回 5楼(芭比cat) 的帖子
那就仔细研究研究开发商设置的布线图,尽量的利用原有的设计,建议只改造增项,在原基础上修修补补(老庄)!新房子按说设计的很到位,何必推到从来!?
俺家开发商电线预埋管是25直径的钢管,
穿线、换线比起装修队换的直径16PVC管要憨实多啦!
推到从来是个误区!!!