我的电改和上水改造基本完成,看了吧里的帖子,有几个小问题想请版主确认一下:
1、“电路改造 ,线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。”是不是明管、暗管均需用金属管卡固定?如果现在没固定是否需要让工人加上?
2、“线管的接线位置,一定要先用PVC连接件连接好,直通两边连接处要抹PVC胶水。”是不是应该抹PVC胶水用胶固定死?如果没用胶水,是不是应该让工人返工?因为地面连接处水泥砂浆找平时可能会有水进入管道?
3、上水改造后是否要用打压器打压试验?“关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验压力不应该小于0.6MPa,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格 ?”直接用自来水试漏不漏行吗?是不是需要补测一下?
4、是不是“强电验收应采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿”?不用电阻表测行吗,是不是要补测?
5、水电施工后工长应该给提供施工图吗?
6、弱电(网线、光纤)只连了管,没穿网线,如何收费?
7、电视线如何测试?
8、目前因为还没有装开关面板,裸露的线头需要用绝缘胶带和防水胶带对电源导线接头进行双层绝缘吗?还是装完面板再说?现在没做绝缘是否应补做?
9、漏电保护器是总的安一个就行吗?还是厨卫单独按一个,总的再安一个?
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-6 12:31:46 | 显示全部楼层
1、 QQ截图20160406122002.jpg 明管走顶面或外露的管线需要金属管卡固定;
2、PVC下水管连接需要用PVC胶水连接,防止漏水;线管虽然规范上需要胶水连接,实则不需要。直接固定好就可以了。
3、水路改完后是必须要打压测试的,自来水测试是不可行的。因为市政水路水压不稳,无法达到预定压力,是检测不出来水管焊接是否严实无漏点的情况;
4、电阻表测试只是一种方式,家庭装修电压220V,需要测试线路改造是否标准正规,个线路是否通路,电阻正常就可以了。
5、工长一般不会绘制电路图,只能手绘一张大概的。或者直接拍照存档;
6、如果只是穿了管,理论上是只扣除线的费用。详则需要和工长协商费用;
7、电视线一般不会有问题,但必须是整根的线,不得有接头;而且一根管子里面只有一根线,有问题也好更换;
8、没有接开关插座面板的,裸露的线头需要用绝缘胶带缠好。没做的需要补做。
回复

使用道具 举报

35

主题

423

帖子

2894

积分

大专毕业

积分
2894

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-6 12:50:14 | 显示全部楼层

回 1楼(柯南) 的帖子

柯南:1、明管走顶面或外露的管线需要金属管卡固定;
2、PVC下水管连接需要用PVC胶水连接,防止漏水;线管虽然规范上需要胶水连接,实则不需要。直接固定好就可以了。
3、水路改完后是必须要打压测试的,自来水测试是不可行的。因为市政水路水压不稳,无法达到预定压 .. (2016-04-06 12:31) 
非常感谢版主的回复。另外,漏电保护器是总的安一个就行吗?还是厨卫单独按一个,总的再安一个?
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-6 13:11:56 | 显示全部楼层

回 2楼(zhlun666) 的帖子

zhlun666:非常感谢版主的回复。另外,漏电保护器是总的安一个就行吗?还是厨卫单独按一个,总的再安一个? (2016-04-06 12:50) 
一个总控开,然后厨房卫生间都是需要单独的空开控制。
回复

使用道具 举报

35

主题

423

帖子

2894

积分

大专毕业

积分
2894

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-6 13:42:40 | 显示全部楼层

回 3楼(柯南) 的帖子

柯南:一个总控开,然后厨房卫生间都是需要单独的空开控制。 (2016-04-06 13:11) 
不是空开,是漏电保护器需要单设吗?
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-6 14:27:07 | 显示全部楼层

回 4楼(zhlun666) 的帖子

zhlun666:不是空开,是漏电保护器需要单设吗?
 (2016-04-06 13:42) 
您直接购买带漏电保护功能的空气开关就可以了。既能负载过大断电还能因人为触碰断电。
回复

使用道具 举报

35

主题

423

帖子

2894

积分

大专毕业

积分
2894

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-6 14:39:24 | 显示全部楼层

回 5楼(柯南) 的帖子

柯南:您直接购买带漏电保护功能的空气开关就可以了。既能负载过大断电还能因人为触碰断电。 (2016-04-06 14:27)
哦。我也不太懂,工长代买的,好像只有总空开是带漏电保护器的,真担心厨卫漏电影响全屋。看来只能在插座面板上想辙了,厨卫用带漏电保护的插座面板吧。
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-6 15:04:54 | 显示全部楼层

回 6楼(zhlun666) 的帖子

zhlun666:哦。我也不太懂,工长代买的,好像只有总空开是带漏电保护器的,真担心厨卫漏电影响全屋。看来只能在插座面板上想辙了,厨卫用带漏电保护的插座面板吧。

 (2016-04-06 14:39) 
没事,漏电的情况下,总漏电保护器会跳的。
回复

使用道具 举报

35

主题

423

帖子

2894

积分

大专毕业

积分
2894

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-6 15:12:38 | 显示全部楼层

回 7楼(柯南) 的帖子

柯南:没事,漏电的情况下,总漏电保护器会跳的。 (2016-04-06 15:04)
不是怕漏电,是怕一处漏电影响全屋。我感觉厨卫潮湿,漏电可能性最大,所以厨卫的需要装漏电保护的插座,是这样吗?
另外如果空开不带漏电保护器,开关面板进水,是不是空开不起作用,只有安装漏电保护器才起作用?还是不带漏电保护器,进水短路空开也起作用跳闸?
回复

使用道具 举报

35

主题

423

帖子

2894

积分

大专毕业

积分
2894

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-6 15:39:53 | 显示全部楼层
又百度了一下,明白了,漏电保护器是防止触电,空开是防止短路、过载。谢谢版主了。我之前OUT了。