北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 9248|回复: 13

[装修讨论] 底进底出的暖气,进出水管需要怎么接?

[复制链接]

59

主题

314

帖子

754

积分

高中毕业

积分
754

社区居民

发表于 2013-5-27 11:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
底进底出的暖气,进出水管需要怎么接?是不是这样,如果进出两根水管靠左侧时,右边那根进水,左边那根回水,如果两根水管靠右侧,则是左边那根进水,右边那根回水。就是总是靠边那根回水?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-5-27 11:32:24 | 显示全部楼层
看看这个图就明白了。

koujingjinchushui.jpg
回复

使用道具 举报

59

主题

314

帖子

754

积分

高中毕业

积分
754

社区居民

 楼主| 发表于 2013-5-27 11:36:18 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:看看这个图就明白了。


(2013-05-27 11:32)
谢谢,进出水方向只能按照这个吧?底进底出的如果接反了,影响大不?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-5-27 11:39:56 | 显示全部楼层
边上的进水,靠暖气近的回水。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-5-27 11:42:16 | 显示全部楼层

回 2楼(abel2011) 的帖子

abel2011:谢谢,进出水方向只能按照这个吧?底进底出的如果接反了,影响大不? (2013-05-27 11:36)
要看暖气的构造,接返了一般都不行的。
回复

使用道具 举报

59

主题

314

帖子

754

积分

高中毕业

积分
754

社区居民

 楼主| 发表于 2013-5-27 11:42:31 | 显示全部楼层

回 3楼(暴雪) 的帖子

暴雪:边上的进水,靠暖气近的回水。 (2013-05-27 11:39)
改暖气的公司给接反了,是不是要改过来?影响大不大?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-5-27 13:08:49 | 显示全部楼层

回 5楼(abel2011) 的帖子

abel2011:改暖气的公司给接反了,是不是要改过来?影响大不大? (2013-05-27 11:42) 
应该比较大。呵呵。
回复

使用道具 举报

59

主题

314

帖子

754

积分

高中毕业

积分
754

社区居民

 楼主| 发表于 2013-5-27 14:00:13 | 显示全部楼层

回 6楼(老庄) 的帖子

老庄:应该比较大。呵呵。 (2013-05-27 13:08)
恩,琢磨了一下,应该是凉水会有部分积存在散热器下面。如果小面是回水,大面的下半部有可能有凉水,影响散热。而大面是回水,大面下半部分不会积存凉水,小面下部分积存的凉水比较少,这样整个散热器大部分的温度高,散热效果好。所以应该片数少的那边进水,片数多的那边回水。
进水与回水之间应该有挡板隔开吧?在散热器下边。
回复

使用道具 举报

16

主题

105

帖子

253

积分

小学毕业

积分
253

社区居民忠实会员

发表于 2013-5-28 12:32:38 | 显示全部楼层

回 7楼(abel2011) 的帖子

abel2011:恩,琢磨了一下,应该是凉水会有部分积存在散热器下面。如果小面是回水,大面的下半部有可能有凉水,影响散热。而大面是回水,大面下半部分不会积存凉水,小面下部分积存的凉水比较少,这样整个散热器大部分的温度高,散热效果好。所以应该片数少的那边进水,片数多的那边回水。
.. (2013-05-27 14:00)
里边应该有调节阀最好别接反了,你最好问问销售,或是他们的售后。
回复

使用道具 举报

59

主题

314

帖子

754

积分

高中毕业

积分
754

社区居民

 楼主| 发表于 2013-5-30 15:23:58 | 显示全部楼层

回 8楼(芸曦) 的帖子

芸曦:里边应该有调节阀最好别接反了,你最好问问销售,或是他们的售后。
(2013-05-28 12:32)
里面有阀?我看外面装阀门了,里面的是怎么回事啊?
回复

使用道具 举报