求助---空开设置




二手房配电系统设置,大家看看目前电工给的空开设置是否合适?
户型:二室、一厅、一厨、一卫,建筑面积70平米。
厨房电器:烟机、燃气热水器、净水机、洗衣机、冰箱、烤箱电饭煲之类;
卫生间:正常配置,无浴霸;
空调:二室都是1匹、客厅1.5匹。
照明、插座没啥特别的,正常配置。
电工配置方案:
强电箱——强电12回路,
外开关:2P C40 一个
总开:40A 漏电保护器,
照明空开:单匹20A ;
插座、厨房、卫生间、空调四个空开:都是32A 2P
1P=2205W-2572W

麻烦@老庄 @暴雪 帮忙看看
回复

使用道具 举报

1

主题

180

帖子

460

积分

设计师

积分
460

社区居民

QQ
发表于 2013-11-1 11:45:12 | 显示全部楼层
可以的。