各位专家:
    做湿式地暖的时候需要加几层钢丝片,我查了建议管子上下都加一层,而且加钢丝片是必须的。地康、伟星也是这样吗?
另外,卫生间地暖施工是在防水前,还是后?

谢谢!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-8 23:36:07 | 显示全部楼层
您好!
    1、做湿式地暖,现在我们建议最好不采用钢丝网,因为钢丝网是点焊连接,在回填及施工过程中,怕连接处炸开,伤害到管子!在回填过程中,多用豆石就可以起到防止地面开裂及传热的作用!对原来使用钢丝网,是为了固定地暖管道。现在使用管卡,即安全,又方便!
    2、 关于“卫生间地暖施工是在防水前,还是后?”这个问题:
           应该先做水电,然后再做地暖,最后刷防水和贴砖! 如果有疑问,我们欢迎您来电咨询!010-82473669     400-006-2139       13261062138(杨经理)
     
                                                         