【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 4355|回复: 4

[装修讨论] 关于地漏处防水

[复制链接]

2

主题

11

帖子

51

积分

学前班

积分
51

社区居民

发表于 2014-3-2 20:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
房屋水电改造已经完成,水管和线管裸露在地面上,现在卫生间地漏平面是与地面齐平的,工人说下一步地面铺一层水泥砂浆,把水管和线管埋在里面,在此水泥砂浆上刷防水,这样的话,地漏平面不就比水泥砂浆水平面低吗?地漏处怎么坐防水?卫生间马桶下水管和面盆下水管都高出地面一截,这种情况只要在下水管四周刷防水就可以了吧?明天就要铺水泥砂浆了,急求!!

因为自己没拍照片,这张照片是网上找的,照片中就是我家现在地漏的情况

因为自己没拍照片,这张照片是网上找的,照片中就是我家现在地漏的情况
照片是从网上找的,我家的地漏就是照片中的情况
回复

使用道具 举报

6

主题

424

帖子

863

积分

高中毕业

积分
863

社区居民

发表于 2014-3-2 22:14:39 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
回复

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

51

积分

学前班

积分
51

社区居民

 楼主| 发表于 2014-3-3 11:07:01 | 显示全部楼层

回 1楼(mlarfno) 的帖子

mlarfno:不懂,帮顶 (2014-03-02 22:14) 
感谢热心的mlarfno
回复

使用道具 举报

1

主题

335

帖子

686

积分

高中毕业

积分
686

社区居民最爱沙发

发表于 2014-3-3 11:15:35 | 显示全部楼层
首先来说是在楼板施工后,地漏施工不标准,标高不够。很难改动。如果楼下好说话的情况下,可以改这个没有问题。一般情况下不建议大改。
看到圆的部分是可以拿掉的。里面有一个凹槽。如果把防水刷到凹槽内就不会漏水。在购买地漏的时候购买标准50地漏。最好是深水封地漏。就是插到管子里一部分的那种。贴砖厚度在50mm内就不影响使用,也不会漏水。
回复

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

51

积分

学前班

积分
51

社区居民

 楼主| 发表于 2014-3-4 21:10:27 | 显示全部楼层

回 3楼(如来佛) 的帖子

如来佛:首先来说是在楼板施工后,地漏施工不标准,标高不够。很难改动。如果楼下好说话的情况下,可以改这个没有问题。一般情况下不建议大改。
看到圆的部分是可以拿掉的。里面有一个凹槽。如果把防水刷到凹槽内就不会漏水。在购买地漏的时候购买标准50地漏。最好是深水封地漏。就是插到 .. (2014-03-03 11:15) 
谢谢如来佛的解答,就按你这么办,终于踏实了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-6-2 01:00 , Processed in 0.083949 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表