[装修讨论] 庄友们,怎么判断墙腻子打磨得平不平

[复制链接]

0

主题

16

帖子

42

积分

学前班

积分
42

社区居民

发表于 2014-6-4 11:50:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

2

主题

17

帖子

46

积分

学前班

积分
46

社区居民

发表于 2014-6-4 19:33:44 | 显示全部楼层
我家老房子装修,瓦工和油工师傅都跟我反映,墙面不平,油工在尽量找平,但有些我肉眼都能看出来是斜的,不会影响贴壁纸吧?
回复

使用道具 举报

26

主题

249

帖子

1255

积分

大专毕业

积分
1255

社区居民社区劳模

 楼主| 发表于 2014-6-4 20:51:01 | 显示全部楼层

回 14楼(后进生) 的帖子

后进生:我家老房子装修,瓦工和油工师傅都跟我反映,墙面不平,油工在尽量找平,但有些我肉眼都能看出来是斜的,不会影响贴壁纸吧? (2014-06-04 19:33) 
还是整平整点吧,这样壁纸贴了不容易起泡什么的
回复

使用道具 举报

22

主题

392

帖子

853

积分

高中毕业

积分
853

社区居民忠实会员

发表于 2014-6-5 09:10:23 | 显示全部楼层
靠尺这东西,也不是很容易看出来,除非是很严重的不平整。我自己看过,需要光线帮忙。
回复

使用道具 举报

5

主题

95

帖子

218

积分

小学毕业

积分
218

社区居民

发表于 2014-6-5 11:39:41 | 显示全部楼层
站的远一点,看看没啥大问题就O了。如果真较真的话,用2米的靠尺靠墙上,看缝隙。其实我觉得没啥必要,看起来没大问题就可以了,装修完了几乎都不会去看墙面的,呵呵。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2014-6-5 11:51:13 | 显示全部楼层
为啥最后一遍腻子不用防水腻子呢。这和都不是防水腻子就没啥区别了

平整度可以拿2M靠尺检测,误差不能大于3MM
回复

使用道具 举报

15

主题

533

帖子

1187

积分

大专毕业

积分
1187

社区居民

发表于 2014-6-5 14:32:09 | 显示全部楼层
我实在看不下去了。有三点:

第一,没有什么防水腻子,只有耐水腻子,自从2003年国家出台了一个什么室内装修工程质量标准,非耐水腻子就退出家装历史舞台了。

第二,关于贴壁纸墙面的平整度,顺平顺直没错,但什么是顺平顺直?2m内误差3mm?绝对不是!讲究点的总要做门套、窗套吧?就算你不做门套窗套,地上总要有踢脚线吧?你想想这些东西和墙面之前有个3mm的空隙怎么能好看~腻子层本来就是2-3mm的厚度,误差3mm?打磨的时候都能把腻子打没了!所以真正高标准是2m靠尺随便靠在墙面上,拿手电筒打,不透光才算好!但是这个标准一般是高级酒店用的,咱们小老百姓不奢求这么好,就姑且来个1mm的误差吧。但是!阴阳角一定要没有误差,要跟刀砍的一样,这样你贴出壁纸才能好看,否则一个曲了拐弯的阳角就能丑死你。

补充一点:现在很多油工打磨墙面的时候都是白天随便磨磨就完了,标准做法应该是晚上拿着200w灯泡打磨,感叹一下现在油工技术越来越差。。。当年那些优秀的广东油工,做出来的活绝对让你赞叹。

第三:关于“一手白末”,这个东西是最正常的,为什么大家都对这个反而有“更高的要求”,上一条说了油工要打磨墙面,一墙白末就对了!你怕贴壁纸贴不上?有木有听说过一种东西叫“基膜”?说白了就是一种胶,所有贴壁纸的工人第一件事就是刷基膜,这个东西就是把墙面的粉末都盖住,让壁纸贴的更牢固。等你家贴壁纸时你就知道了,无论你家墙面有多少粉末,工人刷完基膜,这个季节大概半小时就干了,你拿手摸墙面能摸出一点白粉末就算你厉害。

我有点激动了。。。但是实在看不下去怕你误入歧途,如果言语过于激烈请见谅,因为当初我也有和你一样的困惑,只不过碰到了明白人。
回复

使用道具 举报

26

主题

249

帖子

1255

积分

大专毕业

积分
1255

社区居民社区劳模

 楼主| 发表于 2014-6-5 14:44:52 | 显示全部楼层

回 21楼(murray_li) 的帖子

murray_li:我实在看不下去了。有三点:

第一,没有什么防水腻子,只有耐水腻子,自从2003年国家出台了一个什么室内装修工程质量标准,非耐水腻子就退出家装历史舞台了。

第二,关于贴壁纸墙面的平整度,顺平顺直没错,但什么是顺平顺直?2m内误差3mm?绝对不是!讲究点的总要做门套、窗 .. (2014-06-05 14:32) 
跪谢
回复

使用道具 举报

5

主题

325

帖子

754

积分

高中毕业

积分
754

社区居民

QQ
发表于 2014-7-9 22:56:54 | 显示全部楼层
对不住,刚看到此帖。
试着回答:第一,没有腻子是可以防水的,现在京城市面上出售的腻子都是耐水腻子,施工队常用的是美巢耐水腻子。第二,腻子平整度大面(亮区)用2米靠尺(厚边)做同心“米”字形测试,缝隙在3毫米以内合格;或用200瓦白炽灯靠墙照射,无明显凹凸感即可,但标准不好掌握。若漆工在打磨时一直用着200瓦灯靠墙边照边打磨,估计平整度应该差不到哪去。重要的是阳角、阴角,必须横平竖直,目测顺眼即可。第三,摸着一手白是正常的。
实在对不住,楼主家墙纸怕是早就上墙了吧,这算个马后炮吧
蓬莱客----闻风而动族
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则