发表于 2014-6-9 08:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   老庄请教个问题   强电弱点之间是不要锡纸屏蔽一下     有没有什么管材  是自动就屏蔽的呢
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2014-6-9 09:03:42 | 显示全部楼层
是要用锡纸屏蔽。不用锡纸屏蔽只要保持强弱电交叉的地方是90度就好,另外平行强弱电保持50公分以上的距离。

自动屏蔽用金属穿线管就行了。大型装修公司是标配金属穿线管。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2014-6-9 10:30:19 | 显示全部楼层
强电和弱电,一般家庭水电改造必须分开20公分(理论上讲是20公分,其实要是15公分,也可以,意思就是要分开点距离,担心偶尔会干扰),若现场情况没法实现分开20公分怕绕线的话,那就在强电管子和弱电管子的交接处用锡纸包起来,起到屏蔽的作用,否则上网容易掉线,看电视图像偶尔会出现雪花或者不稳定!
回复

使用道具 举报

45

主题

371

帖子

897

积分

高中毕业

积分
897

社区居民

 楼主| 发表于 2014-6-9 23:10:22 | 显示全部楼层
谢谢   今天看到伟星的管儿是线做好屏蔽了