北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 6244|回复: 4

开放式厨房能用强排式燃气热水器吗?

[复制链接]

4

主题

12

帖子

42

积分

学前班

积分
42

社区居民

发表于 2014-6-19 19:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天定了能率的强排热水器 http://detail.tmall.com/item.htm ... a1z09.2.9.11.GEKVV8  ,今天看介绍的时候发现不能装在开放厨房,客服也说不安全,只能用平衡式。但问了万和的客服又说强排可以安装在开放厨房,大家有这方面的实际经验吗?
ss.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 20:59:49 | 显示全部楼层
开放式厨房没有问题....... 但是排烟管必须伸到大气外(坚决不允许走公共烟道)
燃气之道林内创造
回复

使用道具 举报

4

主题

12

帖子

42

积分

学前班

积分
42

社区居民

 楼主| 发表于 2014-6-19 23:30:04 | 显示全部楼层

回 1楼(immer) 的帖子

immer:想不明白为啥开放式厨房不能用强排式热水器。也没听说过这规矩。 (2014-06-19 20:37) 
怕燃气燃烧不充分,co进入客厅卧室? 燃气热水器消耗氧气比较多造成室内缺氧? 我就想到了两点
回复

使用道具 举报

4

主题

12

帖子

42

积分

学前班

积分
42

社区居民

 楼主| 发表于 2014-6-19 23:30:32 | 显示全部楼层

回 2楼(林内燃气具客服) 的帖子

林内燃气具客服:开放式厨房没有问题....... 但是排烟管必须伸到大气外(坚决不允许走公共烟道) (2014-06-19 20:59) 
谢谢
回复

使用道具 举报

146

主题

4902

帖子

1万

积分

硕士毕业

积分
10281

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2014-6-20 07:12:04 | 显示全部楼层
使用时,厨房窗别关严,
我现住房是设计装燃气热水器,在厨房墙就有一个200圆洞,通户外,防止开热水器时不开窗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2026-2-6 22:37 , Processed in 0.132761 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表