庄总您好!  
      还得请教您,入户电线就2.5平方的,我做一个空调回路,用4平方的线有意义吗?如果没意义,还有必要做一个单独的空调回路吗?我家几乎不会有俩空调一起开的情况!谢谢您了!
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-5-24 12:05:29 | 显示全部楼层
换粗电线没有意义。但是回路还是有意义的。

关于功率计算请看这里:水电工程花费学问很大  http://bbs.glz.cn/read.php?tid=52&ds=1#701

转贴关键部分:
    不同粗细的电线可以带多少功率呢?这是业主非常关心的问题,如果用很粗的电线而没有负载是严重浪费,而如果电流很大而电线过细会引起火灾。计算不同粗细的电线可以承载的最大电流是多少,电工们有一个复杂的口诀的。这里写这个口诀,估计大家也看不懂。老庄就列出最重要的吧。
    1平方的纯铜电线可承载的最大电流是5安培;
    2.5平方的铜线可承载的最大电流是15安培;
    4平方铜线可以承载的最大电流是25安培。
    那么1.0平方电线的最大可承受功率就是5*220=1100瓦,2.5平方电线的最大可承受功率就是15*220=3300瓦(带2台小空调都没有问题的),4平方电线的最大可承受功率就是25*220=5500瓦。如果是铝线,按照打8折计算。