发表于 2015-1-8 00:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在装修,正在做水电,请问电线必须绕着墙根走吗,不能走直线么?还有就是开槽时遇到钢筋能剪断吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-1-8 00:27:11 | 显示全部楼层
穿线管在两点间能布直线最好是走直线,不一定要走墙根绕线走,具体也要根据现场情况划分;

承重墙钢筋不可以切断,切断钢筋会对墙体结构带来硬伤,物业发现也会开罚单的,据说切断一根钢筋罚款6000块,对切断承重墙钢筋这块问题,物业管得特别严,所以尽量不要去动这个钢筋结构,通常这种情况,施工队有两种解决办法,一种是用黄腊管穿线过去,这样钢筋内侧开槽就会较浅一些;一种是给电钻换加长钻头,打到钢筋后面深处,开槽口要扩大一些,这样才能将PVC穿线管穿进去,这样以后电线就可以来回抽得动,相对电工师傅要多花费时间在上面,应该是工长要单独给工人额外加工钱,才会这么干,不加钱工人就采用第一种办法施工了。。
建议让工长安排水电工师傅开深槽,补贴一部分工费,就可以将穿线管从钢筋里面穿过去。。

回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

78

积分

学前班

积分
78

社区居民

发表于 2015-1-8 11:09:50 | 显示全部楼层
解答好专业
回复

使用道具 举报

0

主题

33

帖子

92

积分

学前班

积分
92

社区居民

发表于 2015-1-8 11:20:20 | 显示全部楼层
水电改造太贵,走直线还能省点
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

28

积分

禁止发言

积分
28

社区居民

发表于 2015-1-8 15:37:53 | 显示全部楼层
学习了!
回复

使用道具 举报

0

主题

64

帖子

160

积分

小学毕业

积分
160

社区居民

QQ
发表于 2015-1-9 21:23:52 | 显示全部楼层
各有所长,只要装前跟工长协调好。
回复