卫生间打算铺设电地暖,做两次防水,目标是卫生间和卧室没有落差

卫生间的地面结构:防水层,保温板1公分,豆石回填层1公分,防水层,找平层?公分,地砖
其他房间地面结构:找平层,防潮垫,实木复合地板

问题来了:
1.电地暖最低的安装高度是否为保温板1公分+豆石回填层1公分?
2.如果为了卫生间下水比较快,坡度比较大,找平应做几公分合适?
3.为了保证没有落差,其余房间的找平厚度会很大?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-1-12 12:26:53 | 显示全部楼层
1、电地暖的保温板厚度正常是2公分,豆石回填找平至少是2公分以上,基本差不多要3公分才合适;

2、卫生间坡度最低点也得找平2公分,最高点可以做到4~5公分;

3、其余房间铺木地板,则根据木地板的厚度来计算,通常木地板+防潮垫的厚度按照2公分计算,卫生间地砖厚度5公分左右,落差是3公分,那么其它空间水泥找平应该是卫生间的找平厚度的2公分+3公分=5公分,具体以此类推。。
回复

使用道具 举报

8

主题

119

帖子

1164

积分

大专毕业

积分
1164

社区居民

发表于 2015-1-13 13:45:19 | 显示全部楼层
没落差,找平都要另加钱
回复

使用道具 举报

6

主题

32

帖子

83

积分

学前班

积分
83

社区居民

 楼主| 发表于 2015-1-13 17:41:41 | 显示全部楼层

回 1楼(王建) 的帖子

王建:1、电地暖的保温板厚度正常是2公分,豆石回填找平至少是2公分以上,基本差不多要3公分才合适;

2、卫生间坡度最低点也得找平2公分,最高点可以做到4~5公分;

3、其余房间铺木地板,则根据木地板的厚度来计算,通常木地板+防潮垫的厚度按照2公分计算,卫生间地砖厚度5公分左右, .. (2015-01-12 12:26) 
感谢王建的解答。