请教专家:空调室内机的隐式安装方式

[复制链接]

29

主题

98

帖子

315

积分

初中毕业

积分
315

社区居民

发表于 2015-3-17 12:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想用集中空调(谨遵老庄经典中关于空调的选择),想使用单体壁挂空调机,但又想隐藏安装展现出集中空调的出风口形式。想问专家:
1、能够这样安装吗?
2、如果能够安装,对空调的购买有要求吗?什么样的壁挂室内机都可以这样安装吗?
3、这样安装后如何检修?留出检修口就可以吗?
4、隐藏安装后,无线遥控如何实现?如何知道空调运行状态?
问的有点儿啰嗦,但感觉十分要紧,迫切希望专业的解答。
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2015-3-17 12:32:12 | 显示全部楼层
恐怕不能,空调热效率会下降。
回复

使用道具 举报

29

主题

98

帖子

315

积分

初中毕业

积分
315

社区居民

 楼主| 发表于 2015-3-17 12:42:54 | 显示全部楼层

回 1楼(老庄) 的帖子

老庄:恐怕不能,空调热效率会下降。

 (2015-03-17 12:32) 
谢老庄回复。但没有太明白,你是说制冷制热都会受影响吧。有个设计师说可以把室内机藏在吊顶里,是不是不行啊?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-3-17 13:21:25 | 显示全部楼层
壁挂式的室内机不适宜隐藏起来,因为它的进风口在机子正上方,出风口在侧下方,除非制作风管来连接,才能保证进风口和出风口的功能;
设计师说的应该是在装修时购买风管机、暗装空调这类空调,可以安装隐藏起来的。。
回复

使用道具 举报

1

主题

153

帖子

723

积分

认证商家

积分
723

社区居民

发表于 2015-3-17 15:18:02 | 显示全部楼层
可以,用一拖一风管机,和中央空调差不多,外机多。2,装挂机没有像你说的出风口,3,如果是一拖一风管机。检修口一样留,4,两种,1是线控,遥控都可以,有指示灯。我们是服务,有事打电话18910880679张
格力空调北京地区一级代理商 欢迎咨询 电话:18910880679保证同时期价格最低