卫生间水电改造
3个10A的插座分别是洗衣机,智能马桶,吹风机,1个16A的是热水器。
现在工长建议我给卫生间的浴霸单走一路线,请问这个有必要吗?

而且由于卫生间要抬高20公分,水管可以走地面抬高的20公分里面吗?工厂说要走墙上,我琢磨着要是先把水管接好然后直接上水泥磨进去比在墙上开槽要简单啊。
走墙上好,还是走地面抬高的地方好?抬高前做1遍防水,抬高后再做2遍。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-5-18 15:31:15 | 显示全部楼层
你的浴霸是多大功率的,一般的浴霸在3000瓦以下的,可以直接引用2.5平方的线即可,就近引插座的就行。2.5平方的线可以承受的。

水管尽量是走顶的,然后从顶部顺下来。方便以后维修。如果没有办法走顶,才考虑走地的,地下的尽量不要有接头。
回复

使用道具 举报

20

主题

118

帖子

280

积分

小学毕业

积分
280

社区居民

QQ
发表于 2015-5-18 18:36:37 | 显示全部楼层
      国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值
                     铜芯电线                                 铝芯电线
铜芯线截面积    允许长期电流    铝芯线截面积    允许长期电流
2.5 平方毫米    16A~25A            2.5 平方毫米    13A~20A
4平方毫米        25A~32A              4平方毫米    20A~25A
6平方毫米        32A~40A              6平方毫米    25A~32A

举例说明:
1、某用电设备耗电约为200~300W((200~300)/220约等于1~1.5A),那么10台这样的设备就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则就可能由于负载电流过大发生火灾。
2、一般来说,一台大3匹空调最大耗电约为3000W(最大负载电流约14A),那么1台大3匹的空调就应该单独安排一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在住宅是入户线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线毫无用处,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期住宅是入户线(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A,…….。
在电源引起的火灾中, 90%是由于接头发热造成的(注意不是线路发热),因此所有接头均要特别仔细处理好。

说白了,现如今大大小小用电都是按欧姆定律计算的(电压X电流=功率)。家用电压都是220V的,知道用电设备的输入功率,小学生都会计算额定耗电电流,把某一空间的所有电器的额定电流加起来,你就知道该用几平方的电线了。

另外,空调的输入功率理论上1匹马力=735W,也就是说1匹空调1小时耗电约0,735千瓦。也就是说只有4匹以上的空套才需要单独使用一条4平方的线,小于这个数的只用2.5平方的线就行了。这不是我信口雌黄,是国标上说的。

水管尽量走顶,走地也可以。新浦的PVC管只要打压没问题,漏水的概率是极低的。