家里已经开工装修了,目前水电改造完,下周瓦工进场~请的是吧里的工长哦~
但是!!!!验收水电的时候工长说我家水压不大,工长说一般正常的水压3到4个压力,我家不到1,因为是老房重新装修,房子是男方家的,10多年前自己住之后就出租了,现在收回来准备当新房用,之前考虑到老楼6层(顶楼)水压小的问题没想到会这么小,之前开水龙头正常洗手用水也没觉得太大差异,热水器买的某品牌燃气热水器,说是低水压也可以启动,但是现在觉得就算启动了估计出水也不大,洗着很不爽。。。
所以,想问问吧里的各位装修大牛们:
1、这种情况有没有必要安装自动加压泵?
2、对这个东西真是没有了解,请问有品牌推荐吗?去哪里买合适?
3、如果真的需要安装,这个泵工作时是不是噪音很大?
4、由于水电已经改造完,安装的位置正好之前多预留了电源所以电不用再增加了,但是水管要改,这个可以留出位置,等以后安好热水器和花洒之后觉得水压确实小后再安装吗?还是需要现在就要安上?
得知水压小这个噩耗之后,整个人都不好了,差点哭晕在工作岗位上,还请各位大拿们帮忙出出主意吖
回复

使用道具 举报

15

主题

63

帖子

879

积分

高中毕业

积分
879

社区居民

发表于 2015-6-18 17:16:39 | 显示全部楼层
坐等回复
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-6-18 19:09:37 | 显示全部楼层
打开水龙头,看自来水的流速大小,如果出水速度较小,那就可以考虑安装一个增压泵,用于热水器增压,主要是解决洗澡时候花洒大顶喷流水慢,洗澡不痛快的问题。。

自吸式增压泵,看看附近的五金市场,都有的卖。有的保修三个月,有的保修半年,具体看商家的情况。有吧友推荐过韩雨的,半年多了,没问题,也可以考虑进口的威乐或格兰富,价格要略贵一些。。

回复

使用道具 举报

14

主题

399

帖子

4544

积分

大专毕业

积分
4544

社区居民社区劳模

发表于 2015-6-18 19:18:35 | 显示全部楼层
QQ截图20150618191749.png

在水表后面装一个增压泵
回复

使用道具 举报

5

主题

49

帖子

133

积分

小学毕业

积分
133

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2015-6-19 09:56:08 | 显示全部楼层

回 2楼(王建) 的帖子

谢谢版主大人!也谢谢精灵王的回复,还有一些具体的问题在这里一起问二位达人吧~
首先,这种增压泵是安装在热水器进水冷管好还是安在水表总进水管比较好?
我是觉得安在热水器进水管好,这样使用热水器的时候才启动,平时洗手啊洗东西的时候就不用增压了,这样可行吗?
另外~再问一下版主,我家热水器到花洒大概有4米距离,这种家用自动增压泵买多大扬程合适?我粗略研究了一下小的又8米扬程的,还有9米、12米的。还有就是从增压泵出来的水压稳定吗?长期使用会不会热水器产生损坏?
回复

使用道具 举报

14

主题

399

帖子

4544

积分

大专毕业

积分
4544

社区居民社区劳模

发表于 2015-6-19 20:29:33 | 显示全部楼层
如果你要是接在热水管的话,你就要买一个工作温度高的增压泵。这个问题不大,因为地热也是用到循环泵,工作原理差不多。同时管道一定要用好的,承压好的,因为压力变大了压力大了,管件容易坏,管路容易变形。管道的卡子也要用好的,压力大了卡子也会松。
我个人感觉接在总水管上挺好,你洗菜啊,洗衣服啊,冲手啊用起来舒服。要不水太小洗的也慢。
接在水路中间某处,如下图,A处用水,如果B处也开水龙头,有可能B出水流特小甚至于空气倒吸到A处。

好的增压泵声音是很小的,发热量也很小,在冷水条件下工作故障率低。一般最小的好像就是8米扬程,足足够。
威乐的就很不错,要买到正品才行。
增压泵出来的水的水压不会一直很稳,因为你水表外的水量不充足,所以水压不会特别稳。但是用了增压泵水压一定会有改善。
水压大热水器坏不了。
我不是特别专业,我之前在单位实验室用过增压泵,以上观点都是我以前的使用经验和常识结合给你的。仅供参考。
回复

使用道具 举报

5

主题

49

帖子

133

积分

小学毕业

积分
133

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2015-6-23 10:00:55 | 显示全部楼层

回 5楼(m16265373) 的帖子

m16265373:如果你要是接在热水管的话,你就要买一个工作温度高的增压泵。这个问题不大,因为地热也是用到循环泵,工作原理差不多。同时管道一定要用好的,承压好的,因为压力变大了压力大了,管件容易坏,管路容易变形。管道的卡子也要用好的,压力大了卡子也会松。
我个人感觉接在总水管上 ..(2015-06-19 20:29)嬀/color]
太感谢您了!!!周末一直在跑建材没及时上网回复您很抱歉!
结合您的建议、工长的建议、以及用水需求,我们决定买个8-9扬程的接在总管啦~
周末也跑了大中电器等等做了咨询,像市面上最常见的全自动洗衣机、净水机等等,也都有最低启动水压的要求,保险起见还是总管加压最合适
再次谢谢精灵王~不管是实验室还是家里,实际使用的经验最靠谱啦~
回复

使用道具 举报

14

主题

399

帖子

4544

积分

大专毕业

积分
4544

社区居民社区劳模

发表于 2015-6-23 17:26:32 | 显示全部楼层

回 6楼(cxpudding) 的帖子

cxpudding:太感谢您了!!!周末一直在跑建材没及时上网回复您很抱歉!
结合您的建议、工长的建议、以及用水需求,我们决定买个8-9扬程的接在总管啦~
周末也跑了大中电器等等做了咨询,像市面上最常见的全自动洗衣机、净水机等等,也都有最低启动水压的要求,保险起见还是总管加压最合适[s: .. (2015-06-23 10:00) 
没事滴,相互帮助嘛