老庄、暴雪、王建以及各位高手,咨询一下昨天我家装墙面插线面板。
里面的主线是6平方的电线,电工为了接插线面板方便,从6平方主线上引了三根2.5平方的线头出来,通过引出来的线头接在插线面板上。
请问下这样做合符规范么?  会不会造成接线线头电流过大,带来用电隐患?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-7-27 10:29:24 | 显示全部楼层
做什么用呢,如果用电设备功率不大,或是短时间用电,没什么问题。
回复

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

54

积分

学前班

积分
54

社区居民

 楼主| 发表于 2015-7-27 11:38:56 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:做什么用呢,如果用电设备功率不大,或是短时间用电,没什么问题。 (2015-07-27 10:29) 
暴雪,我这个插座对于的是一个大烤箱,功率蛮大的啊?
这样是不是还是用主线插进面板里安全些吧?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-7-27 13:40:22 | 显示全部楼层

回 2楼(xjx) 的帖子

xjx:暴雪,我这个插座对于的是一个大烤箱,功率蛮大的啊?
这样是不是还是用主线插进面板里安全些吧? (2015-07-27 11:38) 
分支2.5平方的。电器功率不超过3000w没有问题的。
回复

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

54

积分

学前班

积分
54

社区居民

 楼主| 发表于 2015-7-27 13:53:17 | 显示全部楼层

回 3楼(暴雪) 的帖子

暴雪:分支2.5平方的。电器功率不超过3000w没有问题的。 (2015-07-27 13:40) 
暴雪,又被你说中了。我那烤箱正好是3000W的。
天啊,我得纠结了
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-7-27 14:07:08 | 显示全部楼层

回 4楼(xjx) 的帖子

xjx:暴雪,又被你说中了。我那烤箱正好是3000W的。
天啊,我得纠结了 (2015-07-27 13:53) 
应该没啥问题,插座是10A的,支线用6平方的线也是浪费。
回复

使用道具 举报

4

主题

115

帖子

276

积分

小学毕业

积分
276

社区居民

发表于 2015-7-29 12:57:14 | 显示全部楼层
为啥要用6平方的线啊那么粗,4平方不够用吗