我家要改水电了,电工测原来的电线,说电阻值低,要达到50兆欧才行,建议换线,有这种说法吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-7-29 19:10:06 | 显示全部楼层
电工拿摇表测试,低于50并不是代表线路老化,而是老线是否有接头没接好的,电线绝缘皮是否破损的,如果出现这些情况摇表显示数据就会低于50,而正常值是在50~150之间。。
回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

165

积分

小学毕业

积分
165

社区居民

QQ
发表于 2015-7-30 00:00:11 | 显示全部楼层
11.2.9 电线绝缘性能要求,导线间和导线对地面间绝缘电阻应大于0.5MΩ。导线的截面
积应在标称值的±3%之内。
测试数量:测试1 次。截面积测不同规格的导线。
检验方法:兆欧摇表实测检验,游标卡尺。