二手房装修,关于空开的更换不知道是否应该听从电工的建议。另外我的描述可能比较外行,确实不懂电气这些。

户型:2室、1厅、1厨、2卫,使用面积90平,2000年的房子。
原先的空开是32A,厅里空调单走一路4平线,两个卧室空调串联4平方线,自采暖壁挂炉单独一路2.5平,所有插座一路2.5平,照明一路2.5平,总进户线是10平的。
目前在改水电,因为家里信任开发商,而且不想动静太大,就是局部改,空调壁挂炉照明都用原来的,但是厨房现在用电比较多,就重新做了一路,厨房和它旁边的卫生间新做一路4平的。
就变成了厅里空调单走一路4平线,两个卧室空调串联4平方线,壁挂炉单独一路2.5平,厨房和临近的一个卫生间一路4平,其余房间插座一路2.5平,照明一路2.5平,总进户线是10平的。
电工师傅建议换空开,换成50A的,说可以减少跳闸,因为我新做了一路4平线。但是我对安全方面有点顾虑,大的空开是不是就不安全了呢?
希望能有人解答一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

2

主题

309

帖子

643

积分

高中毕业

积分
643

社区居民忠实会员

发表于 2015-9-2 21:50:15 | 显示全部楼层
你先看看电表的容量是多少
如果电表较大的话可以换户内的空开
否则就不要换
换了也没用
回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

24

积分

学前班

积分
24

社区居民

 楼主| 发表于 2015-9-3 15:03:39 | 显示全部楼层

回 1楼(咚咚) 的帖子

咚咚:你先看看电表的容量是多少
如果电表较大的话可以换户内的空开
否则就不要换
换了也没用 (2015-09-02 21:50) 
电表上写的字是 10(100)A 220V 50HZ,是这个么?
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

12

积分

学前班

积分
12

社区居民

发表于 2015-9-4 23:13:57 | 显示全部楼层
你的入户线应该是BV3x10塑铜线,总空开最大配40A的,50A不行。另外一般情况下32A应该够你家用了,你的所有用电器不会同时运行的,且同时运行也不一定都是最大负荷运行的,切记空开不能超过40A 。。。
回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

24

积分

学前班

积分
24

社区居民

 楼主| 发表于 2015-9-7 16:11:58 | 显示全部楼层

回 3楼(cpavaaa) 的帖子

cpavaaa:你的入户线应该是BV3x10塑铜线,总空开最大配40A的,50A不行。另外一般情况下32A应该够你家用了,你的所有用电器不会同时运行的,且同时运行也不一定都是最大负荷运行的,切记空开不能超过40A 。。。 (2015-09-04 23:13) 
非常感谢解答!