房子装修到水电改造阶段,有几个问题请教各位:
    [li]如何检查工长用的电线是不是正品,如何判断电缆规格是不是满足标准要求?(因为有个叔叔过去看了说感觉工长用的电线的绝缘皮略厚,比如规格2.5平方的线实际粗细比2.5略细)[/li][li]120平米的房子一般电工开槽完成后放线需要多长时间?如果没有噪音的话可否安排周末放线?(因为担心电工放线时在穿管中间有电缆接头,所以考虑穿管放线的时候想人盯着点,无奈本人只有周末和晚上有时间)[/li][li]人造石的台面有使用寿命时间么?(原来的业主的厨房橱柜用人造石的台面感觉保护得还挺好的(用了大概5、6年的样子),拆除的时候也让工人小心完整保留下来了,想着能打磨翻新二次还能接着使用,但是长辈说怕人造石的使用寿命不足以维持我们再接着用个8、9年,怕回头没用两年就不能用了,还得花钱费时费力重新做台面……我是考虑如果这个没有使用寿命一说,真的可以接着用的话节省了银子又环保,何乐而不为呢)[/li][li]厨房的水槽距离热水器的水路距离大约5-6m,很纠结需不需要在不锈钢水槽下方安装厨宝,如果装,第一比较占空间,因为已经在水槽下方计划装净水器和垃圾处理器了,再装一个大肚子的厨宝,感觉水槽下面是塞不下的节奏,而且是不是就不能同时接入燃气热水器的水管了?如果不装厨宝,冬天洗手洗菜冬天频繁的开关燃气热水器是不是对热水器也不太好呢?[/li]

问题有点多,谢谢各位了。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-10-13 10:55:07 | 显示全部楼层
1、电线的鉴别可以用下边的方法判断一下
1
辨别电线真伪方法一:要看。
看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反应。
怎样辨别电线真伪
2
辨别电线真伪方法二:要扭。
可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品,否则便是次品。
怎样辨别电线真伪
3
辨别电线真伪方法三:要剪。
截取一段电线,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿
怎样辨别电线真伪
4
辨别电线真伪方法四:要量。
是一定要看电线长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上大量存在着在长度上短斤少两,在截面上弄虚作假(如标明截面为6平方毫米的线,实则仅有4.5平方毫米粗)的现象。

2、水电改造的时间一般3--7天。单独穿线2、3天差不多的。

3、人造石一般没有寿命可言,一般都是使用不当导致人造石的损坏。

4、5、6米距离没有太大必要装厨宝,5m水管的存水也不是太凉的,一般和室温是一致的,用一下没有关系的。如果安装厨宝也可以和燃气的相连的,接三通,装阀门控制。
回复

使用道具 举报

9

主题

42

帖子

244

积分

小学毕业

积分
244

社区居民

 楼主| 发表于 2015-10-13 12:33:16 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:1、电线的鉴别可以用下边的方法判断一下
1
辨别电线真伪方法一:要看。
看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜 .. (2015-10-13 10:55) 
非常感谢暴雪啊~内容很全,您提到电缆要量,这个是指用什么去量呢?可以通过直接测直径计算面积吗?另外,我看工长拉过来的是单芯铜线,有人说用多股软铜线比较好,是这样的吗?我可以要求工长换线吗?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-10-13 12:50:56 | 显示全部楼层

回 2楼(xixi20147) 的帖子

xixi20147:非常感谢暴雪啊~内容很全,您提到电缆要量,这个是指用什么去量呢?可以通过直接测直径计算面积吗?另外,我看工长拉过来的是单芯铜线,有人说用多股软铜线比较好,是这样的吗?我可以要求工长换线吗? (2015-10-13 12:33) 
量直径,计算横截面积。不过这个要用到专业的测量工具卡尺。自己用尺量只能弄个大概,误差较大些。家装穿管线一般都是单芯的,多芯的不好穿线。
回复

使用道具 举报

9

主题

42

帖子

244

积分

小学毕业

积分
244

社区居民

 楼主| 发表于 2015-10-13 16:46:15 | 显示全部楼层

回 3楼(暴雪) 的帖子

暴雪:量直径,计算横截面积。不过这个要用到专业的测量工具卡尺。自己用尺量只能弄个大概,误差较大些。家装穿管线一般都是单芯的,多芯的不好穿线。 (2015-10-13 12:50) 
好的,明白了~也就是说这个即便是芯线真的是不符合国标,光凭借业主的肉眼和误差极大的测量工具也是无法判断的~总的来说电缆的质量和正品与否就得看工长良心了…………